本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-9-26 14:49 编辑 没有控制电缆只有光纤和网线的110kV变电所(一) 变电所大楼外观 项目介绍 布置图 项目负责人 工程概括该变电所是一个完整的数字化变电所,控制电缆完全废弃而采用了光纤接入。这个变电所属于增容改造项目,原110kV变电所一划为二,老变电所通过拆除110kV室外部分,改装110kV的GIS设备减少场地用于新建变电所的土建用地。

本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-9-26 14:49 编辑


没有控制电缆只有光纤和网线的110kV变电所(一)
be36ca773e3b81bc7ffa9e30047acac0_mid.jpg
变电所大楼外观
1fb3dac77937b1994a21b1d913cc7935_mid.jpg
项目介绍
64a0ed81d227d64c7e609480e7fecd2e_mid.jpg
布置图
7ef24843370ac89c09377dbe106414ca_mid.jpg
项目负责人
7ab0775e5687b524cbd99c83d966cf76_mid.jpg
工程概括

该变电所是一个完整的数字化变电所,控制电缆完全废弃而采用了光纤接入。
这个变电所属于增容改造项目,原110kV变电所一划为二,老变电所通过拆除110kV室外部分,改装110kV的GIS设备减少场地用于新建变电所的土建用地。

没有控制电缆只有光纤和网线的110kV变电所(二)
34c1b15727c3472c62117d589b4904e1_mid.jpg
二级资质的电建企业质量是杠杠滴。右上角的备用电缆全部做了防绝缘处理。
31e89834366bf3bcd4a3c1b4becaa53a_mid.jpg
屏后左侧图。
bc529ba5d1563ddde12e3358456c5b14_mid.jpg
屏内一角
e768ba3ed8d8c6be319b74e4997c9781_mid.jpg
屏内一角
cacf9338f5ae7db31b934072e02c74ae_mid.jpg
电缆牌放置和排列,都是根据国网公司标准化工艺施工的。

这个图集里面是主控室内唯一一个传统做法的控制屏,是一台消弧线圈控制屏,大家可以看到密密麻麻的电缆在左右分布着,如果是主变保护屏或综合控制屏的话电缆会比图中所看到的电缆多一倍。

没有控制电缆只有光纤和网线的110kV变电所(三)
5041c2bf38b6836b37909aa92b7871b6_mid.jpg

2de2479e03981cb743521d868bd61279_mid.jpg

35b72dd959a231b1df87a80944b8f242_mid.jpg

852597c2924d430a27bf134c46e3570b_mid.jpg
控制台
5dfa5c6afc512064cb0a5d1e4f27e6af_mid.jpg
最左边的是监控屏

没有控制电缆只有光纤和网线的110kV变电所(四)
8edfe92214f197857dabdd4c8f4113fa_mid.jpg
项目名称
f2530f9c04357d73be13231d44857a87_mid.jpg
NSS201监控
b84e74f73eaa68a390681eafd746e6fd_mid.jpg
密密麻麻的光纤
85164da1eca1565d46b5c16c0446f8a3_mid.jpg

434626828eeb5bb4f2352ba8ab81e9b0_mid.jpg
后面三张图橙色的都是密密麻麻的光纤,取代了传统的电缆接线。



2013年10月30日 15:54:20
42楼
:):):)门外
回复
tyrone3000
2013年10月30日 16:46:32
43楼
zero9527 发表于 2013-10-30 11:03 看图似乎是将统一将备用电缆使用绝缘护套套上!工艺不难,做的比较细心!用热缩管套上行吗?
回复
gao5211314521
2013年10月30日 18:58:14
44楼
厉害 学习 真的不错
回复
巨人电气
2013年10月31日 19:56:46
45楼
不错 第一次见到这类东西,好
回复
wrx__2007
2013年11月01日 01:28:13
46楼
工艺不错,设备名牌---国电南瑞
回复
hezutuan
2013年11月01日 08:09:08
47楼
不错,不知道什么时候能接触到啊 呵呵
回复
luosoc
2013年11月01日 09:58:39
48楼
增长见识了
回复
houjianfei1982
2013年11月02日 11:36:41
49楼
好好:):):):):):):):):):):):):):)
回复
yl284144660
2013年11月04日 09:49:07
50楼
这个好···········
回复
vermeerlee
2013年12月01日 15:42:00
51楼
本帖最后由 vermeerlee 于 2013-12-1 15:50 编辑

未来的趋势、、、太就应该这样,远远的甩了铁路一大截,不过建筑的进步不大、、能从环保,造型上也具有可欣赏性就最好了,最近刚刚做完一个远动控制系统,没有什么设计直接就是网络的连接,加软件组态,看来确实就是这个啊,网络很强大,未来的电将被取代、、、
不过目前技术规范下想全部实现光还有的问题,因为光不可能完全都是无源的;
而且执行条件不许具备;同时目前的光之透明的网络通路;
图上上后三张,只是多模的而已,也不怎么先进;同时多数用来做视频传输的;这不是NARI的优势所在;
想完全基于光需要满足一下几个条件:
1、基于光的保护是光电传感器式互感器(配在GIS里面多,貌似很多人不认这个;)
2、基于光网络的传输(大名鼎鼎的SDH),都是无源的、包括光交换;
3、屏柜控制系统内部通信完全对接外部光信号,不做中间处理;
4、远动同样依靠控制传输网络的光通道;
5、无线光的设备运用;
回复

相关推荐