规范规定:金属桥架不少于2处和接地干线接在实际施工图中看不到有接地端子啊在土建没有预埋接地端子的情况下这2处接地是怎么做到的,是否在桥架两端接地?主要是在哪里和接到哪里还有怎么接的问题
规范规定:金属桥架不少于2处和接地干线接
在实际施工图中看不到有接地端子啊
在土建没有预埋接地端子的情况下
这2处接地是怎么做到的,是否在桥架两端接地?
主要是在哪里和接到哪里还有怎么接的问题
2楼
接地扁钢,与室内接地线连上即可
回复
3楼
那不是 接地 扁钢得跟着桥架敷设
回复
4楼
~丢丢~ 发表于 2013-9-30 15:49 接地扁钢,与室内接地线连上即可那不是接地扁钢就的跟着桥架敷设了
回复
5楼
距离太长的桥架就得接地扁铁跟着桥架一起走了
回复
6楼
是的,桥架内是电力电缆时,接地扁钢敷设在桥架内,并在一定范围内桥架(连接处螺栓)与接地扁钢连接,接地扁钢在一定范围内与接地装置连接(一般要求100米距离不少于2处)。
如果是弱电槽盒,可能槽盒内没有接地扁钢,但也必须与接地装置连接,也是每100米不少于二处,连接方法:扁钢从接地装置引到槽盒(连接处),扁钢与槽盒用黄绿双色线(二头压端子)可靠连接。
回复
7楼
深刻领悟啦
回复
8楼
电力电缆桥架的接地扁钢很多是明敷在桥架一侧吧,暗敷不宜采用,扁钢与所有支架焊接,支架再与桥架可靠电气连接的话接地就很可靠了。
回复
9楼
在电井内底层和顶层预埋一块钢板和引下线的接地主筋连接到一起,然后在这两层用扁铁环形连接。
回复
10楼
现在设计上通常要求沿桥架敷设一根通常扁钢。。。
回复
11楼
桥架的首端 末端各预留一处接地扁钢
回复