空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?
mx175600
mx175600 Lv.12
2013年09月26日 15:28:48
只看楼主

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?

空调的冷凝排水管直接接到下水管道有没有问题?会不会有异味串到室内来?
QQ截图20130926152538.png

QQ截图20130926152538.png

免费打赏
zhouk307
2013年10月13日 19:39:26
34楼
哥 这也太有创意了! 不载这么玩的好吧·
回复
tianfuhao520
2013年10月14日 10:54:19
35楼
ly7818 发表于 2013-10-10 14:54 可考虑排入室内地漏或污水拖布池,地漏及污水池均应有S弯。这个方法好 问题都解决了
回复
timcool
2013年10月15日 21:14:04
36楼
盘管挂在厕所 回风口就是开在厕所 送风口在次卧 把厕所的空气送到次卧去 好计谋 冷凝水要单独排 可以跟到铜管立管 做个PPR立管 盘管是格力的么 没截流箱啊
回复
mx175600
2013年10月16日 08:33:38
37楼
timcool 发表于 2013-10-15 21:14 盘管挂在厕所 回风口就是开在厕所 送风口在次卧 把厕所的空气送到次卧去 好计谋 冷凝水要单独排 可以跟到铜 …我只知道空调是日立的。
回复
steering2010
2014年03月14日 17:28:46
38楼
小灰灰 发表于 2013-9-30 15:42 七楼说法才是合理的,间接排水……不能排排污管,串味就不说了,上面说的 如果堵塞了,好吧……冷凝管风盘里 …哈哈。。你的回复真逗,不过这个要是真堵塞了就真有得玩了。
回复
石榴花儿
2016年01月21日 17:35:05
39楼
4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:

1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;

2 开水器、热水器排水;

3 医疗灭菌消毒设备的排水;

4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;

5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

回复
hezalsong
2016年05月27日 10:20:08
40楼
路过,学习一下
回复
jammy10
2016年06月27日 14:35:41
41楼
别墅的话直接单独做排水,还和污水做一根管,这也太偷懒了,万一堵的话就好玩了,窜味是肯定有的
回复
qq_1439262043411
2016年06月27日 15:49:31
42楼
我觉得肯定是不行的,慎重
回复
狠一点
2016年06月29日 08:14:13
43楼
跟帖学习中。。。