梁上部钢筋搭接位置放在柱子里了,怎么改
twj7201283
twj7201283 Lv.2
2013年09月26日 17:48:24
来自于工程监理
只看楼主

施工员说加几根扁担筋,这样就没事了吗?

施工员说加几根扁担筋,这样就没事了吗?
免费打赏
我本平凡
2013年10月03日 09:25:31
2楼
按照规范施工不会有问题的
回复
zhubing0816
2014年01月24日 15:13:26
3楼
梁钢筋在柱子里是锚固,搭接应该在梁支座1/3处。让施工方把钢筋拿出来改。
回复
chonglangban
2014年02月28日 11:28:57
4楼
板凳他说的是上部的,不是下部的。
上部的有架立筋和受力钢筋,连续梁有受力筋。判断好是哪个,规范要求不一样的。
加钢筋可以,但是不能超筋,这个不计算也没那个经验判定出来。
钢筋已经帮扎好了不太好弄,拆开切断把接头放在梁中间去。
或者你给焊接上吧,查查规范是不是....估计够戗
回复
丛林突击
2017年12月02日 15:22:46
5楼
多谢楼主的资料。。。
回复

相关推荐