详细分析蹲便器给水管径的问题
qq993916271
2013年09月26日 19:28:07
只看楼主

本帖最后由 qq993916271 于 2013-10-28 11:18 编辑 计算后,到底要怎样来标注管径? ①根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40和DN50。但是,第一段横管的管径从DN25到DN40作何解释? ②与蹲便器连接的管选

本帖最后由 qq993916271 于 2013-10-28 11:18 编辑

计算后,到底要怎样来标注管径?
根据《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭式冲洗阀蹲便器连接管公称直径为25mm,故,为保证最低工作压力,与蹲便器连接的管选DN25,但横管用计算所得的管径,分别选DN40DN50。但是,第一段横管的管径从DN25DN40作何解释?
与蹲便器连接的管选DN25,第一段横管也用DN25,但第二段横管用计算所得的管径DN50。但是,第一段横管和第二段横管的管径DN25DN50差距这么大,是否合理?且,第二段横管管径用计算所得管径,第一段横管为何不用?
根据以往的经验,一个延时自闭式冲洗阀蹲便器用DN25的管径,两个用DN32,依次类推。但,当卫生器具种类和数量较多时,应如何推算?有何凭据?且,这样的管径计算的水头损失是否过大?
若蹲便器的给水额定流量取0.42,且公式改为 ****** ,则计算结果与经验值吻合。当领导坚持要求用经验值时,可以用这个方法。但,是否有更好的替代方法?


…………………………………………………………

…… 规范管理组已回复 ……

…… 详见附件 ……


1f31be0048b2a5b4ef98.pdf
302 KB
立即下载
免费打赏
zangyouhua
2016年12月21日 16:42:00
22楼
目语 发表于 2016-12-16 16:07 大姐,那两个以及三个延时自闭的主干管径管径如何标注呢干管肯定按计算确定啊
回复
目语
2016年12月22日 17:20:57
23楼
zangyouhua 发表于 2016-12-21 16:42 干管肯定按计算确定啊第二个蹲便后就50?
回复
zangyouhua
2016年12月26日 14:27:23
24楼
目语 发表于 2016-12-22 17:20 第二个蹲便后就50?是的:P:P:P
回复
qq_1450748898391
2016年12月26日 14:31:49
25楼
顶一顶,学一学,看一看
回复
dawuxian
2018年09月07日 16:21:32
26楼
学习了,困扰我好久的问题解决了
回复
如晴似雨
2018年09月13日 11:52:53
27楼
学习了,困扰我好久的问题解决了
回复
huangyuyang2b
2021年07月04日 10:49:15
28楼

5年了,整整5年  终于明白了,谢谢楼主

回复