新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
44楼
对常规冷却水泵来说,当冷却水进出口温差小于4-5度时,会出现“小温差,大流量”现象,此时水泵做一部分无用功,而对水泵进行变频控制或以小泵替代大泵就可以节省大量电能。
水泵节电主要是在满足所需求的流量扬程前提下,合理调节水泵所消耗的功率,而不能依靠节流来调节。变速调节与其他调节方法相比,不但可保证水泵在高效区运行,效率最高,能量损失最少,而且能根据不同的需求,柔性调节水泵运行功率,使水泵在满足需求的情况下,消耗的电功率最匹配,最节电。同时也是目前水泵节电中采用最普遍,最有效的一项措施。
当冷却水泵不是“以一对一”形式,而是并联形式时,要根据冷却水进出口温差大小来控制水泵运行台数,几台并联泵是大小搭配,根据需求负荷变化而运行不同规格的水泵较节电,最好对水泵变频控制,效果最佳。
回复
45楼
根据回水温度,变频调节
回复
46楼
学习学习!!
回复
47楼
学习了
回复
48楼
说的都对,学习了
回复
49楼
有没答案对下 ,楼主够牛
有没答案对下 ,楼主够牛
回复
50楼
有道理,变频调节的同时,还要考虑须满足流量及扬程这些问题。
回复
51楼
hhb502120 发表于 2013-9-30 14:29 有道理,变频调节的同时,还要考虑须满足流量及扬程这些问题。恩,变频控制省电,经济
回复
52楼
变频投资大,建议冷却水泵、冷却塔与冷机一对一。即使无法使用一对一,也最好设电动阀与之联锁
回复
53楼
怎么没人考虑冰水机的COP呢,冷却水流量小,冰机的高压高,能效低,水泵耗能少。冷却水量大,高压低,能效高,水泵耗能少。两者是矛盾体。
回复