新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
54楼
看了评论受益匪浅!
回复
55楼
lihuajiancn 发表于 2013-9-30 22:49 怎么没人考虑冰水机的COP呢,冷却水流量小,冰机的高压高,能效低,水泵耗能少。冷却水量大,高压低,能效高 …大哥,你能不能说的详细点
回复
56楼
本帖最后由 nuoyun777 于 2013-10-1 20:28 编辑
大家说的到底那个更应用多啊?我觉得供回温差控制的话不太科学,因为从主机出来的冷却水温度要是高,经过冷却塔回来的水温度也是相对高的,因为冷塔的冷却量不是无限的,最高有一个量。这样温差一定的情况下,可能从水塔下来的水温也可能很高,用温差来控制加减冷却泵在温度高时,因为温差不一定增大可能不能增加水泵以增加流量。还请大家指教。同理温差控制冷却风扇更不科学?
回复
57楼
所以说有时候天气非常热的时候要开多台冷却塔,天气凉爽的时候开一台冷却塔就可以了!
回复
58楼
多台冷却水泵起停的控制节点可以采取变频式星三角启动打到节能降耗同时很好运用 冷冻水泵,主机,水塔风扇控制不是同一个问题 冷冻泵和主机控制根据水压流速控制,得到温度超多额定值风扇就启动 现在
冷却塔风扇都采取PLC恒温模块启动 就是说可以控可操作
回复
59楼
nuoyun777 发表于 2013-10-1 20:24 大家说的到底那个更应用多啊?我觉得供回温差控制的话不太科学,因为从主机出来的冷却水温度要是高,经过冷 …温差是指冷却水进出 的温差,经过冷却塔的风扇循环降温再次从到冰机的冷凝器循环压缩
回复
60楼
一般来说,冷却泵和主机是一一对应的。冷机开一台,冷却泵就开一台。
冷却泵变频问题,不是说不能变频,但由于冷却水流量小会导致主机冷凝效果变差,主机能耗增加。也就是说,冷却泵功耗与主机功耗质检室矛盾的。
不能只看水泵是否节能,或主机是否节能,而要看整个系统的COP是不是最高
回复
61楼
继续请教:冷却塔补水泵,根据什么参数进行启停控制?是否需要变频控制?
回复
62楼
david200901050 发表于 2013-9-29 17:54 对常规冷却水泵来说,当冷却水进出口温差小于4-5度时,会出现“小温差,大流量”现象,此时水泵做一部分无 …学习学习,你好牛呀
回复
63楼
wangwei902 发表于 2013-10-2 08:29 所以说有时候天气非常热的时候要开多台冷却塔,天气凉爽的时候开一台冷却塔就可以了!太好了知道了
回复