新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
新手请教。一直困惑多台冷却水泵起停的控制节点,是用冷却水供水温度,还是供回温差?最好也给介绍冷冻水泵,主机,水塔风扇的控制量
64楼
就目前的设计理念来说,冷却水供回水之间还是压差旁通阀用的多。在末端负荷减少的情况下,冷却水带走的热量也减少,如果此时温差增大,则流经冷却塔的水量减少,此时经过自控调节,冷却塔可能会关闭一部分或者是变频调速,从而达到节能的效果。
回复
65楼
温差控制变频冷却泵还有一个重要参数要考虑——冷凝器高压保护所能承受的最高温度。
回复
66楼
xue xi le
回复
67楼
加装变频器用温差控制其转速
回复
68楼
楼上版主的回复很有代表性的,一般中小型的冷机和冷却塔都一一对应,对应开关就好了。
太大型的系统不是一一对应的话,冷却水泵可以变频控制,控制参数主要是温差,但是同时也要看水泵变频后的扬程和流量和系统是不是匹配,不过这个应该是设计应该操心的东西了呵呵
回复
69楼
冷却水,用水温度差来控制冷却塔风机
冷冻水,应该不受控制,由主机控制温度