机房设备装好,通风没有做好,出问题了!急求帮助!
flloid
flloid Lv.3
2013年09月27日 11:58:19
来自于通风排烟
只看楼主

放置一个制冷机组的机房,发热量是20kw(最大30kw),由于排风能力不行,机组高压太高,自动跳掉,现在需要重新做一个排风,要求实际排风量达到5000立方每小时。机房进风已经做好,可以达到4千多立方。新的出风管道全长11米,有一个弯头,直排屋外。风机直接装在机组上方吸气。有几个问题,求助高人指点:1、选择外转子的柜式风机还是普通的HTFC柜式风机,前者似乎只要0.8kw的机子就可以达到最高7500的风量,全压还更大,HTFC柜机需要2.2kw的机子,缺点是前者贵,如果预算不是问题,哪个更合适呢?

放置一个制冷机组的机房,发热量是20kw(最大30kw),由于排风能力不行,机组高压太高,自动跳掉,现在需要重新做一个排风,要求实际排风量达到5000立方每小时。机房进风已经做好,可以达到4千多立方。新的出风管道全长11米,有一个弯头,直排屋外。风机直接装在机组上方吸气。

有几个问题,求助高人指点:
1、选择外转子的柜式风机还是普通的HTFC柜式风机,前者似乎只要0.8kw的机子就可以达到最高7500的风量,全压还更大,HTFC柜机需要2.2kw的机子,缺点是前者贵,如果预算不是问题,哪个更合适呢?

2、出风管道是不是可以做的大很多,这样减低风速,降低噪音?又有说法,一个卖风机的说,不能做大很多,这样风压太小了,不好排?搞糊涂了,不会这样吧。

3、风机直接装在机组上方,是不是还需要做个进气弯头对着机组吸热气,这样吸气排气更好?

接触这个行业一些业者,不同人不同说法,快被搞糊涂了,跪求高人指点迷津!谢谢先!
免费打赏
zmx111333
2013年09月27日 14:27:51
2楼
建议风机不需要直接放在机组顶上,一个安装不方便,也不安全,二抽风口避免太大。世界需要5000的风量,买7000的差不多。风机放在出口和抽风口的之间,或者偏机组点,风管拉至机组,建议对着设备开几个百叶口就行了,不要做弯头,一个增加了风阻,另外容易积水。风管也不易做的很大,一浪费材料,二降低风速,不易排气。具体开口尺寸就不一一算出了。
回复
flloid
2013年09月27日 15:38:22
3楼
zmx111333 发表于 2013-9-27 14:27 建议风机不需要直接放在机组顶上,一个安装不方便,也不安全,二抽风口避免太大。世界需要5000的风量,买70 …多谢回复。风管确实不能做太大?那个机组供应商还建议我做1000*600的风管,理由还很好,这样可以降低风速,噪音低很多,不会影响二层楼的人员住宿。我这个排风量,如果做800*300的风管行不?总之,又可以保证大风量同时风速也低些。
回复
ybhvac
2013年09月27日 17:17:51
4楼
风管做小风速控制7米/秒左右没问题,但是要核算风机的余压。
回复
flloid
2013年09月28日 09:23:45
5楼
ybhvac 发表于 2013-9-27 17:17 风管做小风速控制7米/秒左右没问题,但是要核算风机的余压。余压,这个怎么理解呢?
回复
ybhvac
2013年09月28日 17:34:32
6楼
flloid 发表于 2013-9-28 09:23 余压,这个怎么理解呢?换个说法,计算阻力看风机选型能满足要求不。
回复
zmx111333
2013年09月29日 11:16:29
7楼
flloid 发表于 2013-9-27 15:38 多谢回复。风管确实不能做太大?那个机组供应商还建议我做1000*600的风管,理由还很好,这样可以降低 …1000*600 用7000风量的风机差不多。 800*300用5000风量的风机差不多.风速大概均3M/S, 那基本上没什么噪音。
回复
lengbingquan
2013年09月30日 10:51:55
8楼
制冷机房选择制冷机的时候要注意电动机的冷却方式。制冷机房进行机械通风降温,要进行风量的计算,如果风量太大的话,可以考虑使用使用空调降温。你说的机组高压太高是不是配电的高压温度高?制冷机是高压型机组吗?
回复
flloid
2013年09月30日 10:59:09
9楼
zmx111333 发表于 2013-9-29 11:16 1000*600 用7000风量的风机差不多。 800*300用5000风量的风机差不多.风速大概均3M/S, 那基本上没什么 …800*300用5000风量的风机风速应该接近6M/S吧?
回复
flloid
2013年09月30日 11:15:40
10楼
能不能用轴流风机,风量大,省电,风压不知道够不够,我这个是11米管道,包括2个弯头,总共压力是不是150这样?
回复
小灰灰
2013年09月30日 15:39:44
11楼
按照新的规范制冷机房要求事故通风,符合规范的设计应该是选用双速风机,平时低速排风,制冷剂泄漏的时候高速排风。平时排风风口在上方顶排,事故排风风管沿墙壁下来侧墙低排。管长才11m,风压很好解决的。
回复

相关推荐

APP内打开