现在做一个小企业的消防设计,他只有三个小型的储罐,总容积才20m3左右,是卧罐,消防水量按15L/s考虑。由于企业特小,我想没有必要设置消防泵房和室外消火栓。我设置一个消防水池,与储罐的间距为50m左右,参考建筑设计防火规范,保护半径不大于150m。我想既然没有室内消防,只有室外的,应该可以,请大家赐教!:D
储罐储存什么都没说,没法回答你。就像大夫看病,患者不说话。
回复
13楼
消防队就在厂旁边吧?
远的话等消防车到了,也可能火灾很大,或爆炸了。
回复
14楼
水往上流 发表于 2013-9-29 22:29 消防队就在厂旁边吧?远的话等消防车到了,也可能火灾很大,或爆炸了。储罐储存什么?、现场情况及周边情况都不清,无法回答。
回复
15楼
lichangan1000 发表于 2013-9-29 10:42 我来谈谈:提问题也要水平。三言两语说清楚。储罐储存什么都没说,没法回答你。就像大夫看病,患者不说 …储存的是甲类物质易燃易爆!
回复
16楼
云飘飘 发表于 2013-9-28 13:40 当消防水池能够保护建筑物时,可以不设置室外消防水泵;但是室外消火栓仍然需要设置,其水源是枝路市政给水 …您的意思就是说设上接市政给水管道的消火栓,然后再设置一个单独的消防水池!
回复
17楼
水往上流 发表于 2013-9-29 22:29 消防队就在厂旁边吧?远的话等消防车到了,也可能火灾很大,或爆炸了。可是即便设置消火栓,也是供消防车用的!
回复
18楼
水往上流 发表于 2013-9-29 22:29 消防队就在厂旁边吧?远的话等消防车到了,也可能火灾很大,或爆炸了。可是即便设置消火栓,也是供消防车用的!
回复
19楼
半角meeting 发表于 2013-10-7 16:24 储存的是甲类物质易燃易爆!闪点很低的物质,无法灭火。人类能做的仅仅是控火。原则上,总图布置时,在厂区远离建筑和密集人群的地方,单独设置。一旦有危险,控制其,不要殃及人或其他临近可燃物。消防措施也仅仅是手持灭火器或消火栓远远的看着。消防队员也是人,有爆炸危险时,远离控火。
回复
20楼
在厂区,室内不需设置消防系统时,仅室外设置消防系统的情况,这样设置也应该是可以的,但保证有室外移动加压设施(包括消防车、移动式水泵等),及扑救设备。本人这样看,还需要征询当地消防管理部门的意见。
回复
21楼
水往上流 发表于 2013-10-8 23:53 在厂区,室内不需设置消防系统时,仅室外设置消防系统的情况,这样设置也应该是可以的,但保证有室外移动加 …现在那个小企业主连消防水池都不想上了!纠结死我了!
回复