电源箱:白天带负荷时,所有元器件都正常工作,但到夜晚零负荷时,就出现元器件烧毁,请各位大侠给分析分析啥原因造成的自燃...
电源箱:白天带负荷时,所有元器件都正常工作,但到夜晚零负荷时,就出现元器件烧毁,请各位大侠给分析分析啥原因造成的自燃...
![20130928_101229.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/EE/rBBhH11H9b-AN7bAAAs8c4eA73o347.jpg)
![20130928_101240.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
lingxuct 发表于 2013-9-29 13:29 图片不是很清楚,看不到起火点,也看不清楚烧的如何,好象还有电线在上面?那上面是灭火器喷的?你为啥起名叫零序CT
回复
23楼
206079 发表于 2013-9-29 14:44 以下出自百度爬电现象谢了 学习了
回复
24楼
~丢丢~ 发表于 2013-9-30 11:22 你为啥起名叫零序CT测量接地电流,防止高压系统故障。
回复
25楼
维护管理做得不好,积尘多,遇到负荷降低或无负荷时,如空气中湿度增加,温度降低,就会产生凝露现象,造成短路。应定期箱内清扫,可采用温湿度控制器加热,简易可用小灯泡置于箱内,无负荷时开启增温,防止凝露产生。
回复
26楼
可能绝缘损坏,短路接触引起的
回复
27楼
是绝缘放电造成短路
回复
28楼
不错的资料学习了。
回复
29楼
不错的资料学习了。
回复
30楼
惨不忍睹了啊:上面刀闸短路造成的吧,上面烧的很厉害啊
回复
31楼
zghbyccj 发表于 2013-9-30 19:11 维护管理做得不好,积尘多,遇到负荷降低或无负荷时,如空气中湿度增加,温度降低,就会产生凝露现象,造成 …觉得很有道理
回复