电源箱:白天带负荷时,所有元器件都正常工作,但到夜晚零负荷时,就出现元器件烧毁,请各位大侠给分析分析啥原因造成的自燃...
电源箱:白天带负荷时,所有元器件都正常工作,但到夜晚零负荷时,就出现元器件烧毁,请各位大侠给分析分析啥原因造成的自燃...
![20130928_101229.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/EE/rBBhH11H9b-AN7bAAAs8c4eA73o347.jpg)
![20130928_101240.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
本人去过几次工地,配电箱都比较简单,防护等级低,外围环境尘土多,污染大,元器件安装紧凑,电气间隙小,长期的污染或尘土的堆积,容易造成短路,上级保护要么不完善,要么整定值偏大,故发生类似的现象还是正常
回复
33楼
回帖,加油呀
回复
34楼
应该是白天大负荷运行时,设备发热,绝缘老化。晚上空气湿度大,致使相间短路造成燃烧。
回复
35楼
粉尘加凝露
回复
36楼
学习了,真有可能是粉尘的原因。
回复
37楼
发热导致绝缘受损,进而发展成短路事故而着火!
回复
38楼
Задержать темпы--это значит отстать.А отсталых бьют.Но мы не хотим оказаться битыми.(Сталин)
延缓速度就是落后,而落后者是要挨打的。但是我们不愿意挨打。
回复
39楼
可能是工作电流太大,断路器没有及时断开,元器件太紧凑,热量散布出去,造成起火
回复
40楼
爬电是啥意思
回复
41楼
晚上有工人偷电,直接用两根锯片插到水桶里烧水洗澡~:lol
回复