本帖最后由 如天果晴 于 2013-10-8 14:50 编辑 小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。 原本考虑每台负荷直接从 配电室引线进行 供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,(因为配电室中,高压回路只有一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线 )从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷110*2+5*15=295KW 这是正常长期使用的负荷,还有3个电磁阀(功率不大)没算上,循环水泵110KW 电流210A ,风机11KW 电流22A 这样电流就有530A了
小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。 原本考虑每台负荷直接从
配电室引线进行
供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,(因为配电室中,高压回路只有一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线 )从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷110*2+5*15=295KW 这是正常长期使用的负荷,还有3个电磁阀(功率不大)没算上,循环水泵110KW 电流210A ,风机11KW 电流22A 这样电流就有530A了
问题一: 这样能选用630A的塑壳断路器做进线开关吗?
问题二:每台循环水泵的控制需要一台柜子,进线一台柜子和 5台风机的控制一台柜子,这样需要5台柜子。
可以把进线和风机的控制放到一台柜子中吗??
问题三:配电室采用单回路进线可行吗?
问题四:进线柜方案(见图片)选方案一好还是方案二好,配电室中已经有断路器 了 我倾向于选择方案二 各位大侠给点建议呗 真心请教 欢迎各位指出不当之处
或者这样计算 负荷约300KW 计算电流 600A 进线
断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用50*6 单片铜母排 进线电缆选用2根(3*240+120)的电缆 在水泵房设置5台GGD低压柜,
有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。
在下面附上打算送审的图纸 各位大侠再帮忙瞅瞅 求指教呀:'(