配电箱进线截面大小应该是由上级开关确定的吗?
zhangyilei06
2013年09月30日 10:48:56
来自于断路器
只看楼主

进线规格是上级开关确定的吗

进线规格是上级开关确定的吗
免费打赏
2013年09月30日 11:07:49
2楼
不是,由本级负荷确定。
回复
无涯子
2013年09月30日 13:31:20
3楼
是的,跟上级保护开关整定电流匹配,满足校验
回复
海夜风
2013年10月01日 14:35:54
4楼
一般情况下,是的
回复
太白云渡
2013年10月07日 23:03:49
5楼
是由上级断路器确定!
回复
xhy0123456
2013年10月08日 14:21:44
6楼
是由上级开关确定的,一般来说进线的载流量要大于上级开关的额定电流。
回复
tdming
2013年10月17日 15:43:57
7楼
上级开关保护整定值由下级负荷决定,导体载流量则由上级断路器长延时脱扣器整定值确定。
回复
zhangyilei06
2014年03月15日 14:55:21
8楼
上级开关:):):)