本帖最后由 czskyscl 于 2013-9-30 22:03 编辑 有一套纯化水新设备,规模为5T /H二级反渗透。工艺为:自来水、原水罐、原水泵、板换、石英砂过滤器、活性碳过滤器、杀菌剂加药箱、还原剂加药箱、5微米保安过滤器、1微米保安过滤器、一级高压泵、一级RO、中间水罐、PH加药装置、二级高压泵、二级RO、纯水罐、纯水泵、列管换热器、紫外线杀菌器、出水、车间回水至纯水罐。原水罐:2T SUS304 、无呼吸器
有一套纯化水新设备,规模为5T /H二级反渗透。
工艺为:自来水、原水罐、原水泵、板换、石英砂过滤器、活性碳过滤器、杀菌剂加药箱、还原剂加药箱、5微米保安过滤器、1微米保安过滤器、一级高压泵、一级RO、中间水罐、PH加药装置、二级高压泵、二级RO、纯水罐、纯水泵、列管换热器、紫外线杀菌器、出水、车间回水至纯水罐。
原水罐:2T SUS304 、无呼吸器
原水泵:CHL20-40
板换:2平方
石英砂过滤器:直径1100mm sus304
活性碳过滤器: 直径1100mm sus304
杀菌剂加药箱: 通用贝迪MBC881 8PPM连续加药
还原剂加药箱:暂时不加
5微米保安过滤器:40“、8支
1微米保安过滤器:40“、8支
一级加药泵:CDLF12-12
一级RO:一级二段,3米膜壳(SUS304)、3支,2:1排列,9支膜、BW30-400IG
中间水罐:3T SUS304 、有呼吸器、喷淋球
PH加药装置:NAOH
二级高压泵:CDLF8-14
二级RO:二段,3米膜壳(SUS304)、2支,1:1排列,6支膜、BW30-400IG
纯水罐:6T、SUS304 、有呼吸器、喷淋球
纯水泵:卫生泵
列管换热器:SUS304 、2平方
紫外线杀菌器:254nm,3支灯管,75W一支
下面说问题:
安装凋试后,原水电导360左右,一级产水6.5左右,二级产水,加碱后产水1.0左右,一级流量7T/H,压力6KG左右,二级产水5T/H左右,压力6KG左右。
微生物:原水为自来水,微生物2CFU/ml
第一天一级:一段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物1CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物0CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml
第二天一级:一段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物2CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物5CFU/ml
第三天一级:一段第一支膜壳取样,微生物20CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物30CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物15CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物50CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物多不可计CFU/ml
分配第一天0个微生物,
分配第二天3个微生物,
分配第三天多不可计(>100)个微生物
因为客户要求是20个以下,所以生产停产,杀菌。
石英砂过滤器、活性炭过滤器巴氏,一级RO和二级RO 亚硫酸氢钠1%溶液循环1小时,浸泡过液杀菌(膜供应商建议的杀菌方法)
分配管道工业蒸汽50分钟杀菌(纯蒸汽还没有做好)
第二天冲洗,原水加8PPm的MBC881连续加药,一级产水电导7.0左右,二级产水1.0左右,下午取样:
结果:
第一天一级:一段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物0CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml
第二天一级:一段第一支膜壳取样,微生物2CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物1CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物2CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物6CFU/ml
第三天一级:一段第一支膜壳取样,微生物6CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物12CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物4CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物9CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物多不可计CFU/ml
同样是二段第一支膜壳取样,微生物多不可计CFU/ml
初步判断一级RO二段第一支膜壳,也就是一级第三支膜壳有问题,取出三支膜,仔细目检,没有发现特别的问题,重新安装好。
石英砂过滤器、活性炭过滤器巴氏,一级RO和二级RO 亚硫酸氢钠1%溶液循环1小时,浸泡过液杀菌,分配管道工业蒸汽50分钟杀菌,重新再来一遍
第二天冲洗,原水加10PPm的亚硫酸氢钠连续加药(膜供应商建议的加药方法),一级产水电导7.0左右,二级产水1.0左右,下午取样:
第一天一级:一段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物0CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml
第二天一级:一段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物6CFU/ml
第三天一级:一段第一支膜壳取样,微生物7CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物5CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物4CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物6CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物多不可计CFU/ml
结果几乎一样,也是一级RO二段第一支膜壳,也就是一级第三支膜壳有问题。
实在没有办法,在客户的要求下,更换第三支膜壳里的三支膜,BW30-400IG
石英砂过滤器、活性炭过滤器巴氏,一级RO和二级RO 亚硫酸氢钠1%溶液循环1小时,浸泡过液杀菌,分配管道工业蒸汽50分钟杀菌,重新再来一遍
第二天冲洗,原水加10PPm的亚硫酸氢钠连续加药(膜供应商建议的加药方法),一级产水电导7.0左右,二级产水0.9左右,下午取样:
第一天一级:一段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物0CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml
第二天一级:一段第一支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物0CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物0CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml
第三天一级:一段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物0CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,40CFU/ml
第四天一级:一段第一支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物1CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物1CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,25CFU/ml
第五天一级:一段第一支膜壳取样,微生物3CFU/ml 二级一段膜壳取样,微生物1CFU/ml
一段第二支膜壳取样,微生物4CFU/ml 二级二段膜壳取样,微生物1CFU/ml
二段第一支膜壳取样,微生物多不可计
结果是多坚持了两天,也就是换了膜后多坚持了两天,还是一级第三支膜壳反应微生物>100。
好在分配还在1-2个微生物,还在可控范围内,只是一级二段第一支膜壳取样,微生物多不可计,二级不知能坚持多久,影响分配。
膜也换了,结果几乎一样,还很有规律,请大家给点意见。