有一台设备是,复叠式制冷,低温级压缩机压力正常而高温级压力一直高.水冷的都洗过了,我把制冷剂放了一半压力还是23个pa.我想请教下是啥原因造成的!
有一台设备是,复叠式制冷,低温级压缩机压力正常而高温级压力一直高.水冷的都洗过了,我把制冷剂放了一半压力还是23个pa.我想请教下是啥原因造成的!
2楼
应该是散热不好
回复
3楼
复叠机组;只要一级制冷系统不好;二级压缩机绝对不会正常;一级的压力升高;那是完全有二级压缩机造成的;就足以说明;一级已经控制不了二级系统;这台设备;正常不了;谢谢;仅供产考
回复
4楼
co936201979 发表于 2013-10-4 08:22 复叠机组;只要一级制冷系统不好;二级压缩机绝对不会正常;一级的压力升高;那是完全有二级压缩机造成的; …基本是啥都没说
回复
5楼
高温级冷凝压力高,如果排除换热器过脏和工质偏多的问题,那么还要确认冷却水流量,或者高温级制冷系统是否存在有堵塞或有空气等可以导致高压压力过高的问题。
高温级不正常,低温级也会不正常
回复
6楼
你把高温级当成一个单机系统来对待就行了,高压高是单机系统里常见的一个问题。