还是关于电机电容补偿的问题
sgsldz
Lv.6
2004年11月19日 13:30:15
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电机运行的时候需要无功功率,但为了减少电力损耗,往往需要就地采取无功补偿,无功补偿究竟补多少合适,希望高手帮我讲讲这个,我的qq号码是252025054,最好能直接讲。
电机运行的时候需要无功功率,但为了减少电力损耗,往往需要就地采取无功补偿,无功补偿究竟补多少合适,希望高手帮我讲讲这个,我的qq号码是252025054,最好能直接讲。
免费打赏
yijianmei
2004年11月19日 13:57:12
2楼
补偿电容器电流一定要小于电动机空载电流:2X(1-COSO)In
否则容易产生震荡。所以一般情况下不超过20%电动机额定容量就OK啦。
回复