消防喷淋系统中预作用阀和空压机怎么控制?
zhouxianyou189
2013年10月05日 13:24:56
只看楼主

急急急............消防喷淋系统中预作用阀和空压机怎么控制?他们之间的关系是怎么样? 空压机要做一套控制箱怎么做?都需要那些信号控制?

急急急............消防喷淋系统中预作用阀和空压机怎么控制?他们之间的关系是怎么样? 空压机要做一套控制箱怎么做?都需要那些信号控制?
免费打赏
小男188
2013年10月09日 13:12:41
2楼
我也想学习下,高手解决下吧
回复
小男188
2013年10月09日 13:13:03
3楼
本帖最后由 xiaonan.188 于 2013-10-9 13:14 编辑

我做过一个预作用系统,但是没有注意这个问题,只是说明了放气时间
回复
df47267891
2013年10月09日 14:54:12
4楼
本帖最后由 df47267891 于 2013-10-9 14:58 编辑

预作用靠火灾报警系统里面的火警信号启动电磁阀,然后就是水流启动压力开关启动消防泵 至于你说的空压机我们这得检测规范对它没有控制要求,你要想控制可以考虑在启动电磁阀的同时停止
回复
df47267891
2013年10月09日 14:57:00
5楼
空压机的控制箱就是低压起车高压停车,不过有些空压机自己就能达到要求,信号估计能反馈起停和电源就行吧。
回复
df47267891
2013年10月13日 23:05:33
6楼
预作用靠火灾报警系统里面的火警信号启动电磁阀,然后就是水流启动压力开关启动消防泵 至于你说的空压机我们这得检测规范对它没有控制要求,你要想控制可以考虑在启动电磁阀的同时停止
回复
海夜风
2013年10月14日 02:49:04
7楼
靠火灾自动报警系统来控制
回复
lazyww
2013年10月17日 14:51:49
8楼
预作用阀是通过官网中设置的烟感或温感探测器控制的,国内的一般都是电气单联锁预作用阀。也就是两组探测器探测信号后给控制室信号,控制室发出信号是充气管网中的快速排气阀的电磁阀打开排气。预作用阀应管网后气体泄漏而开启。
空压机由气体空压机连接预作用阀止回阀之间的两个压力开关控制,一个是低低报警开关,是送到控制室的,另一个压力开关为高低压力控制,压力到达高值停空压机,压力到达低值是开启空压机,具体的数值由预作用报警提供。
回复
刘子寒
2013年11月29日 15:11:53
9楼
学习了。谢谢。
回复
renbenhe
2013年11月30日 17:20:57
10楼
8楼正解。。。。
回复
qq1219370194qq
2013年11月30日 18:40:30
11楼
学习学习,继续努力