生活饮用水管道的配水件出口应符合下面的规定:
出水口高出承接用水容器溢流边缘胡最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。
我左思右想不得其解,为什么会有这个规定,有人能帮助我具体分析分析吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 疾风乡里963
    出水口高出承接用水容器溢流边缘胡最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍原因是为防止因虹吸现象将使用过的污废水吸入给水管道内
    2013-10-06 08:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    这个在大学的教材上面有详细 的介绍,简单的理解就是防止倒虹吸的作用,最小的间距要求是设计人员考虑了相当高的安全系数之后的经验规定---一般安全系数高达2.5,所以你只要记住这个规定就是了,可以模拟一下场面-----自来水水龙头常开突然停水,这时候存在倒虹吸的情况,教材上说的好像是最大的虹吸间隙是1倍的D,所以就规定了2.5D这一说。