有什么办法能解决困扰我2年的桩基础加固问题
struct771
struct771 Lv.7
2013年10月05日 23:51:25
来自于地基基础
只看楼主

首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主楼裙楼都采用一柱一桩。桩顶是构造承台。主楼桩最大桩径2.7米,扩头4.7米。桩端持力层是中风化泥岩,桩端极限阻力标准值4500 kPa(干作业条件,设计图用干作业参数)。底板相对标高约-12米,勘察报告上水头7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱与柱间,没有砼墙的地方拉了基础梁。桩没有说明是否进行抗浮设计,图纸也没有注明抗浮水位。从勘察报告看,位于底板标高的土层有强风化泥岩砂岩、圆砾、粉土、回填土。桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。


首先简单介绍下项目:
某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。

旧的计算模型是用旧规范旧软件计算,新版软件无法识别旧版本荷载,只能按新方案调整模型重新计算。初步计算后,发现大部分的桩承载力不满足图纸的单桩承载力特征值要求。少的差200kN,大的差近4000kN。

目前地下室已投入使用,地下三层层高4.5米,扣掉梁高管线高度,净高3米多点。工程车如果要开到地下三层,估计要改装才能开进去了。
我曾经在网上进行过咨询,桩加固有这些方法:灌注桩后注浆技术、采用静压锚杆桩方法补桩。这些方法我都没接触过,计算依据是什么,能否起作用,起多大作用还要打个问号。一根桩有2.0的安全系数,但规范是拿特征值去比较的。

好了,基本情况介绍完了,各位专家,有什么办法能对这个基础进行加固?
免费打赏
x1xqq
2013年10月09日 11:01:25
13楼
lwh8795 发表于 2013-10-9 10:27 曾经处理过类似工程(60m高层),你这种情况问题不大。已竣工7年了,桩基承载力是可以提高使用的,主要要验 …端承桩,持力层为中风化,其承载力不能随时间提高。目前无问题,三个有利因素:1,勘察时提供的岩层承载力有安全系数; 2,桩承载力计算有安全系数,为2; 3,挖孔桩,直径再小,也达到大直径桩了,因此桩身强度,对持力层为泥岩(承载力小)来说,桩身强度肯定富余是较大的;第3个有利因素对此案例未出问题是关键性的,相差400吨,没有较大的桩身强度富余,一定出问题!因此这个应立马去核一下,以防万一。这个案例,若使用上没问题,还要不要加固?必须加固,否则此事拿到太阳底下,那就有一班人马至少被革职,然后再加固;主动加固,可同时加固头上的乌纱帽。
回复
ll-hs
2013年10月09日 11:02:38
14楼
找一下地勘报告,看看抗浮水位在什么位置,如果最低水位较高,可以考虑水浮力作用,差的多估计只能补桩了
回复
amwvjvo
2013年10月09日 11:08:52
15楼
加固最麻烦了
回复
xu36063
2013年10月09日 11:26:12
16楼
这种东西真心麻烦啊。
回复
z1024960453
2013年10月09日 11:54:10
17楼
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
tsjskc
2013年10月09日 11:55:36
18楼
1, 安全系数这个概念是错误的,反影结构安全度的是失效概率,用分项系数来表达,桩承载力分项系数取小了失效概率就增加,不等于结构马上就破坏; 2, 5m的人工挖孔桩已经不是桩了,不能按桩算,应按墩(天然地基)算;3, 人工挖孔墩(桩)与锚杆静压桩桩径相差大,刚度相差悬殊,很难分担原来墩(桩)的荷载。建议加桩(墩),用承台将新加的桩(墩)与原有桩(墩)连成一个多桩(墩)承台。
回复
dragon-w
2013年10月09日 12:05:27
19楼
1。可以适当折算概率,适当减小(不用2.0),2.加大承台,增设新桩
回复
天地不言
2013年10月09日 12:38:01
20楼
打酱油,祝你早日完成这个任务。
回复
jzwangweizheng
2013年10月09日 12:54:53
21楼
可以采用在孔桩护壁周围增加钢管桩,再在顶部加大承台,让钢管桩和原挖孔桩共同作用。
回复
greencx
2013年10月09日 13:19:50
22楼
很高深的理论啊