工程到了砌体就发一些图片,和大家分享下,考考大家眼力,前8张施工有错。后面几张的砌体是比较好的,最后一张是拉结筋做法。还有构造柱没附,大家找度娘就行。。:lol
工程到了砌体就发一些图片,和大家分享下,考考大家眼力,前8张施工有错。
后面几张的砌体是比较好的,最后一张是拉结筋做法。还有构造柱没附,大家找度娘就行。。:lol
22楼
学校的练手都不会干出这样的!
回复
23楼
保护层,砂浆饱满度
回复
24楼
砌体质量不够,而且砖也有麻面的感觉。其它的就不太懂了
回复
25楼
垃圾施工队伍
回复
26楼
1、板底筋保护层不足,漏筋。
2、陶粒砌块竖着砌?
3、构造柱丢了。还有点小毛病:水平灰缝不直。
4、砌筑砂浆不饱满。
5、灰缝不直。照片转了90度才看明白。
6、门柱应与框架梁锚固,过梁端部嵌固长度不足。过量上面乱砌,没有章法。
7、有柱的门洞给封起来了,没有门柱的位置要留门洞?
8、这3跟钢筋是准备当过梁用还是做墙内的压筋?
9、陶粒块和空心块混搭,高手!居然运用了马牙槎的思路,可惜陶粒砌块这个切了就不能吃力了。
10这墙肯定不是瓦工砌的,一定是木工的手艺。活干的不错,挺漂亮,可惜不懂土建,丢了构造柱。
回复
27楼
好多的毛病
回复
28楼
额 看过 淡定
回复
29楼
监理是吃干饭的?
回复
30楼
问题挺多的,大概说几点:
第一张应该不是露筋,估计是浇筑前没有清洗模板,钢筋绣造成的痕迹
砌体问题有:存在通缝、砂浆不饱满、过梁支座长度不够、砖混砌等等
回复
31楼
内蒙加固 发表于 2013-10-19 10:55 1、板底筋保护层不足,漏筋。2、陶粒砌块竖着砌?3、构造柱丢了。还有点小毛病:水平灰缝不直。楼主最后一句也太调皮了,主要现在技术工越来越少,很多施工队让小工去干技术活,这样的砌体也就越来越多了。真正的技术工人反而对自己的要求比较严格。