大家来找茬——-工程图片
hexinyu123
hexinyu123 Lv.7
2013年10月06日 10:08:17
来自于建筑施工
只看楼主

工程到了砌体就发一些图片,和大家分享下,考考大家眼力,前8张施工有错。后面几张的砌体是比较好的,最后一张是拉结筋做法。还有构造柱没附,大家找度娘就行。。:lol

工程到了砌体就发一些图片,和大家分享下,考考大家眼力,前8张施工有错。
后面几张的砌体是比较好的,最后一张是拉结筋做法。还有构造柱没附,大家找度娘就行。。:lol
免费打赏
杰克
2013年12月31日 16:51:04
32楼
第一张的严重露筋比较触目惊心,其他的还凑合
回复
为你停留
2013年12月31日 21:26:55
33楼
这砌筑也太烂了吧
回复
woniutubu
2014年01月01日 09:30:19
34楼
做好好像不是挺好。
回复
天才笨鸟
2014年01月01日 11:31:16
35楼
1、顶板保护层厚度不够,露筋
2、砌块砌筑时水平未拉线控制,不顺直
3、填充墙拐角处未设置构造柱
4、砌筑时灰缝不均,且灰缝不饱满
5、门过梁深入墙体的长度不够
6、砌筑时使用两种不同种类,不同规格的砌块
质量需要加强控制,不管施工项目部的质检人员还是监理都要加大管理力度,做好技术交底工作,不符合要求的坚决不允许施工。
回复
我本平凡
2014年01月01日 11:40:49
36楼
比我们这里的学校施工的好一些
回复
edric880701
2014年01月01日 21:46:59
37楼
这是惊悚片嘛?
回复
deranged
2014年01月01日 22:54:51
38楼
第一张,保护层应该不够。
第二张,填充填顶层砖砌筑方式不对。
第五张,应该是砖没有浇水湿润
第六、七张 过梁支座不够
第八张 还是过梁,钢筋在上部,且支座不够
回复
cskj5584066
2014年01月01日 23:09:54
39楼
pizibudongai 发表于 2013-10-12 20:31 看看这个有什么问题层高1/3处起,且50cm以上,相邻注意错位
回复
hexinyu123
2016年03月29日 17:18:20
40楼
回复

相关推荐