拉筋的那个90度的弯钩,待绑扎好后用往回弯吗?
immunity007008
2013年10月06日 13:42:02
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-6 15:53 编辑 如下图,拉筋在加工的时候,有一面是90度,有一面是135度.拉筋要钩住最外层的箍筋。根据实际情况,为了便于拉筋的就位,才会做在一端是90度的。请问,拉筋就位后,用将90度的钩弯成45度的吗? 有明确的规范规定吗?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-6 15:53 编辑

如下图,拉筋在加工的时候,有一面是90度,有一面是135度.拉筋要钩住最外层的箍筋。根据实际情况,为了便于拉筋的就位,才会做在一端是90度的。请问,拉筋就位后,用将90度的钩弯成45度的吗?
有明确的规范规定吗?

加工好的拉筋.jpg

免费打赏
geguangzong
2013年10月07日 09:06:13
12楼
一般不会去弯,我建议90度勾交错布置
回复
zwqhnr
2013年10月07日 11:16:10
13楼
不需要的,如果在下料时都弯成135度的话那还怎么施工。。。
回复
xjb295220513
2013年10月07日 23:08:24
14楼
我记得规范有弯一边九十度,一边一百三十五度…
回复
wht880225
2013年10月08日 08:10:59
15楼
应该是135度不是45度,这个要跟你工地的甲方和监理沟通,一般情况下我们施工时梁或者剪力墙有多排钢筋需要绑扎拉钩时一端135度另一端90度,并且轮换设置,这样是可以的,如果你那的甲方监理不同意只有施工完了后再将90度的弯成135度了
回复
xu_jinsheng
2013年10月08日 08:42:29
16楼
根据施工方便,一般不用。
回复
小星星闪闪
2013年10月09日 17:20:35
17楼
混凝土结构施工规范5.3.6.4有明确规定,两端弯钩都不小于135度
回复
qiutongcai
2013年10月09日 20:05:34
18楼
按照规范抗震结构建筑是必须两端135°弯钩,但是现场如果监理甲方没有意见的情况下 把拉钩位置错开应该可以,

在中国这施工环境有多少是100%按规范来的呢,只能说坚守原则问题不变吧!
回复
hezicai1986
2013年10月09日 22:07:51
19楼
我觉得最好还是135,至少大于90
回复
泪水不羞
2015年10月15日 13:03:48
20楼
谢谢大家分享!
回复
设计小兵
2015年10月15日 13:27:10
21楼
先就位并绑扎固定好后,再弯到135度
回复

相关推荐