本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理

2013年10月07日 03:17:07
2楼
如果是丝口堵头是不会脱落的。我们8公斤的场合很多都没问题。PPR热熔的堵头是会脱的。
回复
n703liuzhou
2013年10月07日 08:37:39
3楼
nila0512 发表于 2013-10-7 03:17 如果是丝口堵头是不会脱落的。我们8公斤的场合很多都没问题。PPR热熔的堵头是会脱的。关键是我们采用的是PPR的热熔堵头,因为户内预留的部分并非我方施工。所以也不可能采用丝堵
回复
liu8661497
2013年10月07日 09:33:06
4楼
楼主啊,怎么能担心这个啊?大胆的打压就行了,打到实际工作压力的1.5倍,热熔堵头是不能脱落的。
回复
n703liuzhou
2013年10月07日 11:05:52
5楼
liu8661497 发表于 2013-10-7 09:33 楼主啊,怎么能担心这个啊?大胆的打压就行了,打到实际工作压力的1.5倍,热熔堵头是不能脱落的。现在只是准备打压,但是听到师傅们说担心会脱落。毕竟到时候我们是找监理过来签试压记录
回复
liu8661497
2013年10月07日 11:11:24
6楼
你的担心有些多余的,老兄。
回复
n703liuzhou
2013年10月07日 11:29:59
7楼
liu8661497 发表于 2013-10-7 11:11 你的担心有些多余的,老兄。明天打压试试看,会不会脱落
回复
liu8661497
2013年10月08日 08:02:58
8楼
n703liuzhou 发表于 2013-10-7 11:29 明天打压试试看,会不会脱落肯定没有问题的,放心。
回复
lf18237987161
2013年10月08日 08:29:30
9楼
先打再说,一般熔的好不会轻易脱落
回复
mysheng24
2013年10月08日 09:05:55
10楼
lf18237987161 发表于 2013-10-8 08:29 先打再说,一般熔的好不会轻易脱落肯定没有问题的,放心。