本人做建筑设计时,做水的经常提出要在屋顶增设消防水箱,我想问一哈增设消防水箱的具体要求。还有水箱大小的问题。
本人做建筑设计时,做水的经常提出要在屋顶增设消防水箱,我想问一哈增设消防水箱的具体要求。还有水箱大小的问题。
2楼
根据建筑设计防火规范要求来设置吧。但是一般是由专业的、有资质的设计院和建筑师来设计,经过消防审图合格之后,才能够实施的呀!您自己如果没有这些条件,是没有权力来决定的呀!祝您早日解除烦恼,开心快乐,健康积极地学习、工作、生活!
回复
3楼
临时高压给水系统,大小看室内消防用水量,高低规讲的很清楚。
回复
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.4.4条设计规定: 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;
5 消防水箱可分区设置。
第8.4.4条条文说明: 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
2)室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。但对于用水量较大的建筑物,该水量常较大,而初期灭火时的实际出水水枪数有限。因此,规定消防用水量不超过25L/s时,可采用12m3;超过25L/s时,可采用18m3。
3 消防用水与其他用水合并,可以防止水质腐败,并能及时检修。一般要求消防水箱与其他用水水箱合并,合并使用时,消防水箱内的水应始终保持不少于消防用水的储备量。因此,要求在共用的水箱内采取措施,使该部分水量不被生产、生活用水所占用。例如,将生产、生活用水管置于消防水面以上,或在消防水面处的生产、生活用水的出水管上打孔,保证消防用水安全。
消防用水的出水管应设在水箱的底部,保证供应消防用水。
4 固定消防水泵启动后,消防管路内的水不应进入水箱,以利于维持管网内的消防水压。消防水箱的补水应由生产或生活给水管道供应。采用消防水泵直接向消防水箱补水,容易导致灭火时消防用水进入水箱,在设计时应引起注意。
回复
5楼
新手进来涨姿势:lol
回复
6楼
广大设计者如果不努力学会掌握武器,获得武器,那它只配被人当做奴隶!
Большинство дизайнеров, который не стремится к тому, чтобы научитъся владеть оружием, иметь оружие, такой Большинство дизайнеров бы лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами.
回复
7楼
广大设计者如果不努力学会掌握武器,获得武器,那它只配被人当做奴隶!
Большинство дизайнеров, который не стремится к тому, чтобы научитъся владеть оружием, иметь оружие, такой Большинство дизайнеров бы лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами.
回复
8楼
好好看看规范吧,所有临时高压都要设水箱的
水箱体积在多规和高规上都有
一般水箱带自喷了,就不用算了,直接按18立方就行了
回复
9楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复
10楼
3楼正解,很详细
回复
11楼
3楼正解,很详细
回复