冷冻水泵异响问题
kanlom
kanlom Lv.3
2013年10月08日 00:15:55
来自于制冷技术
只看楼主

最近维修某工厂冷水冷冻水泵,给水泵换轴承,换完后开一台冷冻主机(600冷吨)开一个冷冻泵水泵没事没异响,但开一个冷冻泵水泵开两台冷冻主机时,水泵有“咔咔”的异响(电流正常),请问下各位大侠,为什么会出现这个问题呢?这异响又从哪里来呢?【小弟我思考良久认为是水泵流量过大造成水泵叶轮汽蚀从而有“咔咔”的响声,大虾们你们说呢?】

最近维修某工厂冷水冷冻水泵,给水泵换轴承,换完后开一台冷冻主机(600冷吨)开一个冷冻泵水泵没事没异响,但开一个冷冻泵水泵开两台冷冻主机时,水泵有“咔咔”的异响(电流正常),请问下各位大侠,为什么会出现这个问题呢?这异响又从哪里来呢?【小弟我思考良久认为是水泵流量过大造成水泵叶轮汽蚀从而有“咔咔”的响声,大虾们你们说呢?】
免费打赏
冰冻三尺
2013年10月08日 16:03:11
2楼
也许是对的,在通过压力表及电流表判断。
回复
asuli49
2013年10月09日 11:18:10
3楼
水泵有异响一般有5个原因
1,基础松动,或紧固不实
2,运转部件有故障,或有异物。
3,轴对中不到位,
4,水系统有气体,
5,电机扫堂
回复
liuwenj0701
2013年10月09日 12:25:27
4楼
你的水泵是变频水泵吗?若不是,同样一台水泵,两台机组为什么流量增大了?因为机组是并联的?
回复
kanlom
2013年10月10日 22:01:25
5楼
liuwenj0701 发表于 2013-10-9 12:25 你的水泵是变频水泵吗?若不是,同样一台水泵,两台机组为什么流量增大了?因为机组是并联的?电机是定频的 机组是并联的
回复
kanlom
2013年10月10日 22:02:08
6楼
asuli49 发表于 2013-10-9 11:18 水泵有异响一般有5个原因1,基础松动,或紧固不实2,运转部件有故障,或有异物。应该都不会 每台泵这样开都会这样响
回复
kanlom
2013年10月10日 22:05:37
7楼
冰冻三尺 发表于 2013-10-8 16:03 也许是对的,在通过压力表及电流表判断。电流正常,不过压力表没了,看不到,但主机的水压正常
回复