《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)表5.0.5-5注6:字母“J”表示货架内喷头。本人理解“J”应为货架内开放喷头数,按表5.0.7采用。另外,表5.0.5-5注6应放在表5.0.5-4内。