地下停车场单层百叶风口带阀与不带阀的区别
silu101201
silu101201 Lv.5
2013年10月08日 11:42:59
来自于通风排烟
只看楼主

我是自学的暖通,绿色圈表示的是什么?设计说明里面紫粉色的是单层百叶风口(带阀),被圈上的地方是单层百叶风口,有什么区别么,我只知道紫粉色的那个是排烟口。求解答!~

H0VEZJT[MU6`BKA20~6@{}A.jpg

我是自学的暖通,绿色圈表示的是什么?
设计说明里面紫粉色的是单层百叶风口(带阀),被圈上的地方是单层百叶风口,有什么区别么,我只知道紫粉色的那个是排烟口。
求解答!~

H0VEZJT[MU6`BKA20~6@{}A.jpg

免费打赏
laodadetudi888
2013年10月08日 12:26:34
2楼
个人感觉应该是双速风机,排烟通风共用
回复
liu8661497
2013年10月08日 15:27:51
3楼
我认为楼上说的经典。
回复
silu101201
2013年10月08日 16:34:55
4楼
老大的徒弟 发表于 2013-10-8 12:26 个人感觉应该是双速风机,排烟通风共用我开始也是这么想的,但是他这个只有在有停车位的地方才是这样的,没有停车位的地方就是就是排烟风口的风机,而且,如果是排风口的话,为什么那排风口的位置那么靠近外墙
回复
xiaoliuxuhai
2013年10月09日 11:30:45
5楼
长见识了 谢谢
回复
aiyouguandao
2013年10月11日 09:35:33
6楼
一楼说的很好,顶一个
回复
qdz19880925
2013年10月11日 11:09:40
7楼
难道是把排烟口和排风口分开了?带阀的排烟口,在停车位正上方,那个阀门可能带有接收信号的东西,有火灾时自动开启,联动排烟风机开启。没有阀门的风口就是排风口了。离外墙那么近就不知道了,也没有什么规范规定的吧。
回复
benzhe
2013年10月11日 11:17:54
8楼
是双速风机也不可能分两个支管连接吧,况且还不是主管上的
回复
bensonscorpio
2013年10月11日 11:33:29
9楼
汽车打出的有害物质有的比空气轻,有的比空气重,所以排风口在车库的上部和下部均应布置,且宜从上部排出风量的1/3,而从下部排出2/3---《采暖通风和空气调节规范》
回复
toplhc
2013年10月11日 11:51:54
10楼
绿线中圈的应为下排风口,因以前的汽油含铅量高,汽车库的规范规定要设下排风口。若采用下排风口做法,则下排风管上需设70度防火阀,消防状态时关闭,上排风口排烟。

现在实际工程中,很少这样做,可不设下排风口。
回复
skytl521
2013年10月11日 14:56:20
11楼
toplhc 发表于 2013-10-11 11:51 绿线中圈的应为下排风口,因以前的汽油含铅量高,汽车库的规范规定要设下排风口。若采用下排风口做法,则下 … ,支持