宾馆冷水给水系统(包括热水系统)采用下行上给好还是上行下给好。
dabingonline
2013年10月08日 11:56:24
只看楼主

RT,宾馆的给水系统,我把主干管做在同分区的最下面,然后各立管分别供给各个客房。冷水和热水都是这样做的。但是审图意见中有一条是要采用上行下给式(热水系统为上供下回)。也就是说审图的要求我把干管做在同分区的最上层,然后各立管向下供水。问:这两种方式对生活给水、生活热水系统有什么区别。个人认为生活给水及生活热水采用下行上给(热水系统为下供上回)较好。在采暖系统中,这上供下回和下供上回,是有比较大的区别的,但是在生活给水中也要这样做?

2015年07月06日 14:27:04
22楼
学习了。感觉上行下给式用得较多呢。。