用的天正负荷计算1、建筑有节能措施。2、所在地室外计算温度为-1度。3、放大系数1.3.4、一层的地面,顶层的屋面,还有外窗外门的渗透,外门的开启附加率都有设置。即使是上述这样,其他人做的项目热指标一般在50多,我放大后才40多一点。他们50多的指标,审图的还说小,我这40多的完全不行啊,难道放大法系数可以乘2.0?
用的天正负荷计算
1、建筑有节能措施。
2、所在地室外计算温度为-1度。
3、放大系数1.3.
4、一层的地面,顶层的屋面,还有外窗外门的渗透,外门的开启附加率都有设置。
即使是上述这样,其他人做的项目热指标一般在50多,我放大后才40多一点。他们50多的指标,审图的还说小,我这40多的完全不行啊,难道放大法系数可以乘2.0?
2楼
渗透热负荷的计算是 直接在外窗外门 设置 缝隙长度就行了么?感觉 渗透的 热负荷 很小,我看过同事一个项目 的 计算书 ,渗透 的负荷非常大
回复
3楼
热指标不是一味的乘以系数和根据软件所给就能得出,真正的热指标是算出来的
通常用面积热指标法计算房间暖负荷之所以会错,是因为设计人员所带的热指标不对,设计手册给出的热指标,指的的采暖期平均热指标,而真正的设计热指标是计算出来的
Q=Q1【(T1-T2-T3)/(T1-T2平-T3)】
Q:设计热指标;Q1:采暖期平均热指标;T1:采暖室内计算温度;T2:采暖室外计算温度
T2平:采暖期室外平均温度
T3=T1-Tb T3:采暖基准温差
Tb:采暖日基准温度
所以,带入采暖平均热指标进行计算,会与实际热指标有所差距。
回复
4楼
我就一个角 发表于 2013-10-9 08:53 热指标不是一味的乘以系数和根据软件所给就能得出,真正的热指标是算出来的通常用面积热指标法计算房间暖 …谢谢你的回复,我目前是自己算出详细负荷后。用 总热负荷/建筑面积=热指标 进行检验估算,发现热指标值很小,即使在TW=-16°的时候,热指标才30多。而我通过看其他人的计算书发现,他们算得渗透负荷非常大,接近于所在房间热负荷的30%左右,甚至有的超过50%,而我的渗透负荷只有最多5%不到。经过我仔细检查,同样用天正负荷,他们渗透计算采用的换气次数法,而我用的缝隙长度法,正是这方法的不同,造成了巨大差距。我又翻开课本,按书上这两种方法所对应的公式计算,也得到上述结果,差距很大,换气次数法是缝隙长度法的10多倍!所以,请问这两个方法有本质区别么,
回复
5楼
ckn714 发表于 2013-10-9 09:20 谢谢你的回复,我目前是自己算出详细负荷后。用 总热负荷/建筑面积=热指标 进行检验估算,发现热指标 …换气次数热损失 Q=0.35(Tn-Tw)n*V1 ;n,换气次数自然换气次数0.7~1.0次/h,V1房间体积而缝隙长度渗透热损失 Q=0.278Cp×V2×ρ(Tn-Tw),V2,缝隙法所算的渗透空气量,你比较一下这两个值,就知道了。
回复
6楼
看你是不是漏算了什么
回复
7楼
我就一个角 发表于 2013-10-9 11:16 换气次数热损失 Q=0.35(Tn-Tw)n*V1 ;n,换气次数自然换气次数0.7~1.0次/h,V1房间体积而缝隙长度渗 …这俩式子书上有的,不过第一个也是0.278,我用这两个式子算下来,缝隙法是80W,换气法是1300W
回复
8楼
xiaoliuxuhai 发表于 2013-10-9 11:24 看你是不是漏算了什么应该不是漏算,我用换气次数法算下来总热负荷是160KW,用缝隙法算下来是80KW,仅仅一个渗透就使得总负荷相差一倍
回复
9楼
ckn714 发表于 2013-10-9 14:07 这俩式子书上有的,不过第一个也是0.278,我用这两个式子算下来,缝隙法是80W,换气法是1300W总负荷Q=换气负荷Q1+对流换热负荷Q2,缝隙法主要是对密闭空间,比如咱们的卧室和密闭空调房间,对舒适性要求较高时采用这个计算,而换气法,则比较通用通常用于采暖设计负荷计算,在日本的负荷计算中较常用,第一式中的0.35和第二式中的0.28只是空气定容比热容和定压比热容转化系数
回复
10楼
ckn714 发表于 2013-10-9 09:20 谢谢你的回复,我目前是自己算出详细负荷后。用 总热负荷/建筑面积=热指标 进行检验估算,发现热指标 …这个太有了,缝隙法如果你算得准的话我记得5级的窗,1m才100w左右,你要是换气法大很多太正常了。书上不是说么,有资料的时候按资料算,没有资料的时候按换气估算,注意是估算,也就是说肯定包的住,看你怎么取舍了,都没错的。
回复
11楼
我就一个角 发表于 2013-10-9 08:53 热指标不是一味的乘以系数和根据软件所给就能得出,真正的热指标是算出来的通常用面积热指标法计算房间暖 …热指标现在施工图不是不让用了吗,还可以吗?
回复