有一用户配电箱运行之初一切正常,两个月后用户反映:不时出现过电压现象,致使三家(居民户)多次出现用电器烧毁(白炽灯、节能灯、电视机顶盒、电磁炉、电动自行车充电器等)。电工多次现场测量电压均在正常范围(220V~240V)。但上述现象仍不时出现,直到一天晚饭后此现象再次出现----节能灯烧毁,一用户找到笔者,到现场后测量电压为240V,在正常范围。考虑到该线路上有多达400多用户,其他用户均未出现此类现象,故基本可以排除配电变压器原因,所以原因只可能在该配电箱所带的三用户查找。考虑到内部原因电压抬升的原因不外乎以下原因:1、操作过电压;2、谐振过电压。至于第一种原因可以排除,因为操作过电压只是瞬间出现,这与用户的描述不符,所以考虑第二种原因,而普通居民用户亦没有典型的容性负荷,所有的不过是电风扇的电容调速器、电瓶车充电器的降压整流滤波电路,由于已经到秋季,电风扇已经停用,所以怀疑目标是充电器。将三路负荷拉闸,然后送出第一户,要求该户将家中负荷逐一合上,此时电压为240v,然后将该户的电动自行车充电,一切正常。第二户送电,仍按第一户的程序操作,当合上电动自行车的充电器时电压立即升至600V左右。同时可听到充电器响声异常。原因找到。是充电器滤波元件损坏,使其中的滤波电路变为谐振电路抬升了电压。

2013年10月10日 08:47:14
12楼
弱弱的问下.前几天审核图纸,要求户箱进线开关带过欠压自恢复开关,找了好多产品(三相),都没有找到?你们是怎样设计的?是否必须带自恢复功能???
回复
wu70kai
2013年10月10日 09:27:47
13楼
这种情况从未碰过,学习了!
回复
阿克苏干
2013年10月10日 09:44:34
14楼
这种情况从未碰过,学习了!
回复
guxiaochan
2013年10月10日 10:28:51
15楼
各位大神说的都有道理
回复
鸭江绿水
2013年10月10日 10:47:34
16楼
从未遇见过。疑问?本人曾经搞弱电也多年整流滤波电路损坏也见过多个,一般是直流电路有问题。影响到交流的没见过。为什么不怀疑三家是三相分别供电,零线虚接呢?
回复
lingxuct
2013年10月10日 11:21:07
17楼
鸭江绿水 发表于 2013-10-10 10:47 从未遇见过。疑问?本人曾经搞弱电也多年整流滤波电路损坏也见过多个,一般是直流电路有问题。影响到交流的 …强烈支持朋友的意见!单相电压升高,原因都在N线断开上!
回复
xiangfanlzy
2013年10月10日 14:22:01
18楼
非常宝贵的经验啊
回复
whhcan
2013年10月10日 15:47:20
19楼
电动车的危害不止这些。
回复
wrx__2007
2013年10月10日 21:52:05
20楼
回复17楼:该用户配电箱为单相供电
回复
wrx__2007
2013年10月10日 22:07:17
21楼
N线断开或虚接可使中性点漂移,至使负荷较小(阻抗大)的一相电压抬升,但是能使380/220系统的电压抬升至600V吗?