请教中性点接地与绝缘系统
ctxc
ctxc Lv.5
2013年10月09日 10:45:48
只看楼主

本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑

现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
免费打赏
电气交流
2013年10月09日 10:48:31
2楼
是的,一般是这样的!
回复
电气交流
2013年10月09日 10:49:19
3楼
而且有检测绝缘的继电器,动作于框架开关跳闸!
回复
ctxc
2013年10月09日 10:51:41
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-9 10:48 是的,一般是这样的!工厂的供电,我们一般零线、地线公用。井下的照明采用交流干线式供电时也是零地公用吗?
回复
ctxc
2013年10月09日 10:52:06
5楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-9 10:48 是的,一般是这样的!工厂的供电,我们一般零线、地线公用。井下的照明采用交流干线式供电时也是零地公用吗?
回复
电气交流
2013年10月09日 10:58:39
6楼
看来,你没有基本的概念,井下低压是IT系统,!
回复
ctxc
2013年10月09日 11:08:17
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-9 10:58 看来,你没有基本的概念,井下低压是IT系统,!恩,基础比较差…:'(那请问,井上TN-C系统的电源,能给井下IT系统照明供电吗?
回复
电气交流
2013年10月09日 11:11:39
8楼
ctxc 发表于 2013-10-9 11:08 恩,基础比较差…那请问,井上TN-C系统的电源,能给井下IT系统照明供电吗?一般不这样做,如果实在没有办法也可以,加隔离变压器!
回复
ctxc
2013年10月09日 11:17:27
9楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-9 11:11 一般不这样做,如果实在没有办法也可以,加隔离变压器!谢谢您。:)
回复

相关推荐

APP内打开