我们正在做施工方案,遇到一问题,请教有经验的朋友,我们图纸设计的排烟管一段是规格2000*400的镀锌铁皮,上口距顶板只有5CM,没有操作空间,所以只有在地面组装成型(从风机软接口到风管变径位置的长度),整体吊装,但不知一次性能吊装多少米比较合适和安全,不行的话只能降低风管高度了。
我们正在做施工方案,遇到一问题,请教有经验的朋友,我们图纸设计的排烟管一段是规格2000*400的镀锌铁皮,上口距顶板只有5CM,没有操作空间,所以只有在地面组装成型(从风机软接口到风管变径位置的长度),整体吊装,但不知一次性能吊装多少米比较合适和安全,不行的话只能降低风管高度了。
2楼
自顶一下....
回复
3楼
看情况而定的 可以一次全吊装上去 采用导链两边固定 多用几组就可以吊装了 要注意的是从底部固定吊装位置
回复
4楼
根据实际情况做好加固措施,采用整体吊装方式,安装质量比较高一些。减少高空作业量。
回复
5楼
没有听懂意思应该比较危险,整体太长的话,有没有见过上母线的车,我们这里用这个上,
效率比较高,呵呵很安全
回复
6楼
可以的,一次可以在20米以内应该没有问题每四米左右用一组倒链,有四组倒链拉就可以了!
回复
7楼
可以吊3节
回复
8楼
没有听懂意思应该比较危险,整体太长的话,有没有见过上母线的车,我们这里用这个上,
效率比较高,呵呵很安全
似的
回复
9楼
3楼的说得不太明确
“一次全吊上去”
你知道他的风管长度是多少?
如果是楼主说得那样,是镀锌铁皮的,那么不会太重的
吊个20米也没有问题
如果是碳钢板的(就是普通钢板风管),那么重量就大了
整体吊装就要考虑重量什么的了
回复
10楼
5CM能拔螺栓吧 我见过5Cm左右的螺栓也装的上 不过不晓得怎么装的 忘记观察了
回复
11楼
先打10号丝杆的吊架,丝杆可以放长些,风管分节放上吊架,在吊架上连接,然后拧螺丝把风管抬上去就OK
回复