所在住宅小区内多次发生进建筑主开关漏电保护动作引发的跳闸事件。主要情况是进建筑主开关设有漏电保护功能,到各楼层的分区二级空开未设置漏电功能,但进住户的空开又分为照明回路和插座回路,插座回路设漏电保护功能,已多次发生照明回路漏电引起的跳闸情况。请问漏电保护设置是否合适,有无明确的或合适的避免措施?

2013年10月09日 19:22:38
2楼
如果用户的照明没有进入用户的漏电保护器,确实会出现你说的这样情况,如果真要解决也只能把用户的照明接入用户漏电保护器下面。要不然根本不会有选择性。
回复
hhtla2000
2013年10月09日 20:18:03
3楼
路过,学习:):):):):):)
回复
老灰兔子
2013年10月09日 21:15:23
4楼
这就是那些老是反对单元入户总开使用漏电保护断路器的人终会产生的结果。

记住,不论怎样,楼栋总开使用了带漏电保护的开关,其后面各级开关尽可能同样使用带漏电保护的开关。单元用户也同样,入户使用了带漏电保护的开关,要想不跳总开关,你单元内各回路分开关最好也同样使用带漏电保护的开关。照明回路也不例外。
回复
fitman
2013年10月09日 22:29:07
5楼
支持楼上的。入户总开关应带30mA的漏保,大楼总开关如要带漏保应是300mA以上的,前者是人身安全保护,后者是电气火灾保护。只有这样才不会越级误动。
回复
电气交流
2013年10月09日 22:35:41
6楼
要不总馈出回路安装漏电监视器,监视漏电情况,超过一定的值报警!
回复
海夜风
2013年10月10日 00:28:12
7楼
能让300mA的主进漏电开关也跳,这电也漏得太大了。关键是要解决问题,而不是推卸责任~
回复
lsc19590714
2013年10月10日 06:32:57
8楼
08版新民规上有明确说明:进户开关应具备漏电、过压、欠压、过流等项功能。一般常用30mA,0.1S。上级配置应在本单元普照总开关,参数选择一定要大于各进户开关参数。而不应在整栋楼的进线总开关上配置漏保功能。如果这样会影响整栋楼供电。另外:原件选择上一定要注重产品质量。
回复
电气交流
2013年10月10日 06:37:49
9楼
lsc19590714 发表于 2013-10-10 06:32 08版新民规上有明确说明:进户开关应具备漏电、过压、欠压、过流等项功能。一般常用30mA,0.1S。上级配置应 …供电可靠性是要考虑的!
回复
wu70kai
2013年10月10日 08:13:58
10楼
我赞成8#说的!
回复
xups11
2013年10月10日 11:11:56
11楼
lsc19590714 发表于 2013-10-10 06:32 08版新民规上有明确说明:进户开关应具备漏电、过压、欠压、过流等项功能。一般常用30mA,0.1S。上级配置应 …进户开关装漏电和过流的,民规里哪条啊?我在住宅电气设计规范里找到过压欠压的要求。。。
回复