所在住宅小区内多次发生进建筑主开关漏电保护动作引发的跳闸事件。主要情况是进建筑主开关设有漏电保护功能,到各楼层的分区二级空开未设置漏电功能,但进住户的空开又分为照明回路和插座回路,插座回路设漏电保护功能,已多次发生照明回路漏电引起的跳闸情况。请问漏电保护设置是否合适,有无明确的或合适的避免措施?
主开关设漏电保护,到各楼层的二级开关也应设置漏电保护,且漏电保护也应满足选择性。
回复
13楼
主开关设漏电保护,到各楼层的二级开关也应设置漏电保护,且漏电保护也应满足选择性。
回复
14楼
11 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。,可是现实施工中,入户总开关只是仅带30mA的RCD而已,无过、欠电压附件的。
回复
15楼
学习了,谢谢分享
回复
16楼
可是国标图集上面,对住宅入户的总开关还是只是单相2P的空开而已,RCD一般只是加在插座回路上。而照明和壁挂空调等只是单极空开配电,看来照明回路漏电的影响还是有待考证的
回复
17楼
waysir20 发表于 2013-10-10 13:11 可是国标图集上面,对住宅入户的总开关还是只是单相2P的空开而已,RCD一般只是加在插座回路上。而照明和壁挂 …赞成8楼的说法
回复
18楼
实践大于一切!
回复
19楼
很好不错 学习
回复
20楼
呵呵,我是在住宅配电柜至入户的干线设总漏电(300mA,0.4S)保护并监控,户内插座(含空调)均设漏电保护。
回复
21楼
这种情况确实是重在首先解决问题,而不是推卸责任,还要在以后设计时避免。但是在查住宅电气设计规范时,记得只是要求设置两级漏电保护,但具体保护配置未见明确要求,或者只是我未查到。这种情况小区出现两次,其中一栋我是采取了在强电井内的入户开关更换为带漏电保护功能的开关,解决了该问题,采取这种方式主要是保护功能配合问题得到有效解决,还可以不用每户都入户去更换,相对扰民程度小,便于施工。但是在另外一栋楼就没办法采取这种方式了,因为很多强电井内进住户主电缆套管破损进水,有漏电情况,若采取同样办法更换后,可能无法有效合闸。
回复