所在住宅小区内多次发生进建筑主开关漏电保护动作引发的跳闸事件。主要情况是进建筑主开关设有漏电保护功能,到各楼层的分区二级空开未设置漏电功能,但进住户的空开又分为照明回路和插座回路,插座回路设漏电保护功能,已多次发生照明回路漏电引起的跳闸情况。请问漏电保护设置是否合适,有无明确的或合适的避免措施?
lsc19590714 发表于 2013-10-10 06:32 08版新民规上有明确说明:进户开关应具备漏电、过压、欠压、过流等项功能。一般常用30mA,0.1S。上级配置应 …想请教一下,每户内的户内箱总开关是否可以加漏电开关,前段时间和设计院的沟通,他说户内箱的总开关加漏电了,照明或插座一个出问题,总开关就跳,这样做的结果是照明和插座在同一个回路上了;怎么在同一个回路上这个我不太理解。
回复
23楼
学习中!现场临时用电配置都要求“三级配电,逐级保护”,不知道为什么楼栋内开关不设漏电保护
回复
24楼
yhf063021 发表于 2013-10-10 17:39 想请教一下,每户内的户内箱总开关是否可以加漏电开关,前段时间和设计院的沟通,他说户内箱的总开关加漏 …你们要懂得,漏电保护断路器(包括开关),不论你装在那里,只要后边的线路或负载有漏电,只要达到设定值都会动作跳闸(除非该开关坏了)。如果你后面的各下级分开关不是带漏电保护的话,那么只要有一个地方漏电,漏电电流一旦达到设定值,都会动作跳闸,这样就会影响一大片用户。如果你下级各分开关都是带漏电保护的,那么就不同了,要跳就跳你的这一个。同样,你的个人入户总开是带漏电保护的,你家里只插座回路带漏电保护,那么万一照明回路有漏电,不就跳你的总开吗?假使你的总开也不是带漏电保护的,一旦照明回路有漏电,不就会跳前面的层(或楼入户总)开关吗?
回复
25楼
分级配合是关键。。。。
回复
26楼
谢谢,分享
回复
27楼
每个住户进线开关装有漏电功能非常重要。假如他家外接用电器出现漏电,分支回路漏电开关未动作,那么上级进线开关应及时动作。不至于影响其他用户,再退一步想,住户进线开关失效,本单元进线开关应及时有效工作。不能因l户有漏电问题影响到整栋楼住户用电。
回复
28楼
每个住户进线开关装有漏电功能非常重要。假如他家外接用电器出现漏电,分支回路漏电开关未动作,那么上级进线开关应及时动作。不至于影响其他用户,再退一步想,住户进线开关失效,本单元进线开关应及时有效工作。不能因l户有漏电问题影响到整栋楼住户用电。
回复
29楼
现在一般设计住户配电箱用PZ30-12位或24位不等。根据用电回路多少来决定。但进户线为单相三线制,导线截面10平方毫米。进户总开关下端口分支若干回路。其中各照明回路是用1P微断,无漏保功能,而各个插座回路是有漏电保护功能的,有用2P的、有用1P+N的。(空调座除外)。但漏电开关在产品选型上存在误区,一是产品质量,二是技术参数的选择与上级开关的配合。
回复
30楼
老灰兔子 发表于 2013-10-10 21:49 你们要懂得,漏电保护断路器(包括开关),不论你装在那里,只要后边的线路或负载有漏电,只要达到设定值 …看来加漏电时没问题了,设计院水平太差了
回复
31楼