消防配电支线问题
wan512mm
wan512mm Lv.8
2013年10月09日 18:20:43
只看楼主

如果地下室有2个防火分区,变配电房位于其中一个防火分区内,为了节省变配电房空间及柜子,在变配电房里设消防常用总配电箱和消防备用总配电箱,另一个防火分区的排烟风机等消防设备电源均从这两个总配电箱内引出。这是否违反JGJ16-2008第13.9.8条,消防支线不应跨防火分区这一规定?。个人认为没有违反,不知各位的意见如何?大家平时又是怎么做的呢?应急照明亦是如此,特别是在地下室防火分区比较多的情况下,若不设总箱,均从低压柜出线,这柜子不是要很多么?



2013年10月11日 13:27:56
12楼
这样是没啥问题的啦,以前有时候也这样做的
回复
wankun1314
2013年10月11日 20:49:01
13楼
路过学习的。
回复
我是地瓜
2013年10月11日 20:57:50
14楼
wan512mm 发表于 2013-10-10 10:22 到另一个防火分区各个消防设备末端切换箱!那就完全可以
回复
巨人电气
2013年10月11日 21:55:42
15楼
wan512mm 发表于 2013-10-10 09:00 个人也认为这也是干线(分干线),但是审查师不这样认为。。大家平时是怎么做的呢应急照明,消防动力等干线不宜穿越防火分区,分支线不应穿越防火分区。一般审图要求,把不宜按不应处理!
回复
aidexianqi
2013年10月12日 01:57:10
16楼
跨了分区直接进设备末端双电源箱是违反规范
回复
sx717
2013年10月12日 07:40:04
17楼
到另一个防火分区各个消防设备末端切换箱!
回复
qiao2008zd
2013年10月12日 09:29:30
18楼
路过学习的。
回复
tcl1201
2013年10月12日 09:40:11
19楼
同样的困扰、求权威:'(
回复
tmzx.3102
2013年10月12日 10:14:57
20楼
我也想知道这个行不行,我也正好有遇到类似的情况
回复
tmzx.3102
2013年10月12日 10:15:57
21楼
但大侠们的回复有的行,有的不行,结果还是不知道行不行
回复