有几个问题一直比较困惑:1、如果地梁顶标高为-0.100,基础埋深为2000,基础厚度为600,那么地梁与基础之间必然形成短柱,且短柱配筋比其相邻上一层配筋有可能大一级别,但是各种施工图中很少看到地上一层的配筋和地下配筋不同的情况,顶多是地下部分箍筋全高加密,请问采用这种方法设计的朋友,是怎么处理这个问题的(即正负0上下配筋不一样的情况)?2、如果为了避免短柱的出现,将地梁底标高与基础顶标高做在相同平面,但是这种方法一般用于基础埋深较浅的情况,请问下所谓较浅的尺度如何把握,有不有经验数值可以告诉下?
有几个问题一直比较困惑:
1、如果地梁顶标高为-0.100,基础埋深为2000,基础厚度为600,那么地梁与基础之间必然形成短柱,且短柱配筋比其相邻上一层配筋有可能大一级别,但是各种施工图中很少看到地上一层的配筋和地下配筋不同的情况,顶多是地下部分箍筋全高加密,请问采用这种方法设计的朋友,是怎么处理这个问题的(即正负0上下配筋不一样的情况)?
2、如果为了避免短柱的出现,将地梁底标高与基础顶标高做在相同平面,但是这种方法一般用于基础埋深较浅的情况,请问下所谓较浅的尺度如何把握,有不有经验数值可以告诉下?
3、还有些朋友是采用如下方法:建两个模型,第一个模型不建地梁层,同时将首层层高加上埋入地下部分的柱高作为该模型的第一层层高,通过该方法得到首层柱配筋作为施工图的配筋,同时另建一个模型,将地梁层建入模型,进行计算,最终只取其地框梁配筋,将其直接加入到第一模型施工图中的正负0位置,不知道这种方法可行不?
我个人觉得不管哪种模型反正都是有问题的,如果实在要选的话,我觉得第二种说得过去些,但是会造成首层填充墙的浪费。 我相信绝大多数朋友都做过框架结构,请朋友们给点你们的意见,也讲讲你们平时是采用哪种方法计算的,审图对这方面卡的严不,请大家讨论!
2楼
说说我的做法,计算配筋时,将地梁建进去。计算各类参数时,不建地梁,一层层高从基础顶至二层楼面。施工图中短柱箍筋全高加密,纵筋不管,按一层直接插到基础。
个人理解,算构件配筋时,地梁可以做为框架柱的侧向支撑,能减小柱子的计算高度。计算参数时,由于是以层为单位,地梁层无楼板,不能做为一层,亦不能形成刚性假定,所以去掉地梁再计算更合理。
由于地梁以下柱子极短,且受周围土的约束,所以我一般不看它的配筋。
回复
3楼
yaslean 发表于 2013-10-9 23:54 说说我的做法,计算配筋时,将地梁建进去。计算各类参数时,不建地梁,一层层高从基础顶至二层楼面。施工图 …你的做法就是说,配筋时建入地梁,只不过不管短柱配筋,短柱纵筋直接由地上部分伸至基础顶。这种情况计算书整理时,地梁层有短柱配筋,审图会提这个问题不?
回复
4楼
好像没有提过,有这种情况的都是多层或小高层,审图也不会太严。
回复
5楼
采用框架梁是比较保守的方案。
回复
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-10-10 09:05 编辑
短柱虽然规范上规定很严格 但是只要在全层部分时候短柱部分是长柱
短柱因为线刚度 远大于其他柱子 会先发生剪切破坏 所以对楼层中的个别短柱 有很大的限制要求
而地坪下的短柱 是全部是短柱。那就不存在 个别短柱先破坏情况了。而且 基础短柱刚度很大 同时地震作用对地下的短柱影响很小。所以一般不放大地下短柱的配筋。至于全高加密其实是构造配筋。你看看柱子加密区范围就知道了。
另外地梁层虽然没板 但是一般都会做现浇地坪。现浇地坪虽然没有钢筋 但是也会起到一定的约束作用吧。
所以地梁层建模不建模都有问题。
所以 算整体指标 层间刚度比 抗剪承载力之比等和楼层相关的指标 去掉地梁层算。
算配筋的时候 把地梁层加上去算。如果按上诉方法有薄弱层 那就人为指定地梁层和一层为薄弱层计算配筋。
另外 江苏这边 一般不用地梁层。一层的墙体用墙下砖混条形基础承担。这样就能避免这样纠结的问题了。
最好你谈到的 把地梁层做到和基础平 那这个就是基础拉梁的概念了
基础拉梁计算起来相当蛋疼。
有两种帮派 大部分设计院 基础拉梁都是拍脑袋配筋 都是250x600 上下三根20
我曾经也这样做。后来我较真计算了一下 发现相当扯淡。
如果框架跨度大 6层以上 轴力五六千的 加上一层线荷载。
基础拉梁的计算配筋就会相当大 尤其是 一层隔墙多 同时次梁搭好几根梁的时候。
计算配筋甚至能达到上下6跟25。因为计算相当麻烦 而且浪费底层的砖。
浪费人工挖模板 土方。所以 现在我基本不用基础拉梁了。
回复
7楼
:):):):):):):)
回复
8楼
如梦兄分析的透彻
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
9楼
学习了 谢谢
回复
10楼
如梦无痕…… 发表于 2013-10-10 08:59 短柱虽然规范上规定很严格 但是只要在全层部分时候短柱部分是长柱短柱因为线刚度 远大于其他柱子 会先发生 …谢谢如梦大哥的指点。
回复
11楼
如梦无痕…… 发表于 2013-10-10 08:59 短柱虽然规范上规定很严格 但是只要在全层部分时候短柱部分是长柱短柱因为线刚度 远大于其他柱子 会先发生 …分析的非常有道理,学习了
回复