关于真空断路器出厂操作试验
wuhanbo801205
2013年10月10日 09:04:53
只看楼主

想请教一下高人,户内真空断路器出厂磨合试验要求合分多少次?有相关国家标准或行业标准吗?

想请教一下高人,户内真空断路器出厂磨合试验要求合分多少次?有相关国家标准或行业标准吗?
免费打赏
电气油子
2013年10月11日 13:59:48
2楼
断路器厂家有实验报告的吧,直接求助断路器厂家,
回复
jingyinwen
2013年10月15日 13:50:21
3楼
ABB的真空断路器在额定电压条件下100次合分闸操作
回复
hiker1983
2013年10月27日 14:56:08
4楼
jingyinwen 发表于 2013-10-15 13:50 ABB的真空断路器在额定电压条件下100次合分闸操作磨合试验要在额定电压下进行吗?你理解错了吧
回复
lzlwws
2013年10月29日 10:48:42
5楼
150次重合闸
回复