中央空调的风管最长可以是多长
yatou5010
yatou5010 Lv.7
2013年10月10日 15:41:09
只看楼主

中央空调的风管最长可以超过100米吗?有没有相关的规范要求?或是相关的经验值呢,

中央空调的风管最长可以超过100米吗?有没有相关的规范要求?或是相关的经验值呢,
免费打赏
geminixu
2014年07月22日 10:26:29
12楼
从气力输送的角度来看,只要输送设备能力足够,管道长度超过100米是可以的,现实中也有超过100米空气输送的案例。
从空调的角度来看,100米长的风管不太会出现。首先空调机组的容量有限,如果是100米长的空调区域,空调负荷是很大的。第二是机房的位置,很少会有人把机房设置在远离空调服务区域的地方。
最后说下规范中可能相关的要求。公共建筑节能设计标准中,对于输送单位空气的功耗是有一定要求的,你可以用以参照。
回复
wenthy
2014年07月24日 10:51:26
13楼
ygfzxq 发表于 2014-7-21 16:51 一般没有那么长的 ,因为风机没有那么大的风压的不要误人子弟。风机出口压力1000Pa以上都是小意思。
回复
叶1kim
2023年01月03日 13:56:53
14楼

风管长度在乎于设备的设计选型

回复