前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
2楼
用了什么土办法?介绍一下。
回复
3楼
用数字式的低压验电笔好像是零线会有感应电压,地线没有感应电压,故,用数字式验电笔可以区分出零线和地线。纯属个人见解。
回复
4楼
我假想一下,我先假设其中两条黑色的导线为1,2.第一步,我将1和火线和位置互换,送上电,假如1是零线,用电器的金属外壳会有感应电,假如是1是地线,那上一级开关会跳闸。以此方法继续试验2,以区分零线和地线。
回复
5楼
进户箱上级电表箱是漏电开关,通过观察或测量工具确认,家里的一样,地线截面积一般最小
回复
6楼
请出示进户配电箱照片!!!
为什么进户配电箱内也无法判断零排、地排???!!!
回复
7楼
呵呵,PE线也可能对地存在电位,甚至高于50V。这个也不是感应电压。
所以,采用数字试电笔判断不是绝对的。
建议拉开电源,把家里总的N线与连接点分开,用干电池、灯泡(对线器)分别测量插座对地情况。通则是PE,不通是N线。
回复