软起电流不平衡问题
feeler29
feeler29 Lv.5
2013年10月10日 17:59:07
只看楼主

单位有一台90kW的电动机,带螺杆风机,用西门子3rw40软起132kW来起动,因为软起是两相控制的,发现直连的那一相电流比其他2相大一倍。软起参数设到Ie=180A,限值4Ie,电压70%,起动时间10s。接到一台500kW的柴油发电机上,起动时三相电流达到400A 400A 780A,然后软起上端的断路器因为三相不平衡跳闸。同样的参数接到电网就能正常起动。大家分析下是哪里的原因?现在想换个不带相不平衡保护的断路器,真是跳的郁闷了

liu583829685
2013年10月12日 11:12:41
2楼
选用斜坡恒流软起动:这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
三相电流不平衡是软启动器有问题了,正常情况启动时应是三相电流平衡的
回复
lin419868291
2013年10月12日 17:26:41
3楼
不懂,坐等高数解答
回复
ssqqugamd
2013年10月13日 18:07:48
4楼
可能柴油发电机N线接地不良,起码N线应该与软启动装置相连。
回复
liehuo321
2013年10月15日 10:17:43
5楼
软启动的问题!报厂家维修!