请教10米跨度的廊架用多大的工字钢合适
xadlxcj3
xadlxcj3 Lv.7
2013年10月10日 20:27:47
只看楼主

各位搞钢结构的同学们,我这里有问题想请教下各位因为我不是搞这个专业的,所以结构的事情码不实在,为保险起见,咨询一下我这里有个廊架,计划使用工字钢来搭建,包括柱子还有梁,现在的尺寸如图,一跨大约是10米,上面是木质或矩管花架檩条没有安装玻璃,上面是空的,应该没有什么荷载,也不存在积雪等问题,这个是四川的一个项目中遇到的。请问的是柱子和梁分别选用多大的工字钢比较合适。谢谢各位

QQ图片20131010202429.jpg

各位搞钢结构的同学们,我这里有问题想请教下各位

因为我不是搞这个专业的,所以结构的事情码不实在,为保险起见,咨询一下

我这里有个廊架,计划使用工字钢来搭建,包括柱子还有梁,现在的尺寸如图,一跨大约是10米,上面是木质或矩管花架檩条

没有安装玻璃,上面是空的,应该没有什么荷载,也不存在积雪等问题,这个是四川的一个项目中遇到的。

请问的是柱子和梁分别选用多大的工字钢比较合适。谢谢各位

QQ图片20131010202429.jpg

免费打赏
biebct
2013年10月11日 17:27:03
2楼
仅从受力来说,估计最小号的都可以满足,
但是还要照顾到美观和谐,
所以不能仅从受力来确定型号
回复
钢结构小达人
2013年10月11日 20:13:58
3楼
晚上大概算了下,25的梁应该可以,前提是你上部铺设方管与梁牢固连接以提供侧向刚度,不然的话10米跨考虑整体稳定比较麻烦。柱子建议用方形,好看一点,节点也比较好做。
回复
xadlxcj3
2013年10月12日 13:02:27
4楼
感谢楼上两位朋友的解答,谢谢

样式还是准备采用工字钢搭建,效果要好些。

再次感谢
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月13日 20:59:26
5楼
学习了 !!
回复
kafeihfdcb
2013年10月14日 12:16:25
6楼
这种结构,直接采用热轧H型钢,比热轧工字钢焊接方便、可靠很多。
回复
jswangtian
2013年10月16日 08:26:05
7楼
钢结构小达人 发表于 2013-10-11 20:13 晚上大概算了下,25的梁应该可以,前提是你上部铺设方管与梁牢固连接以提供侧向刚度,不然的话10米跨考虑整 …荷载取得多少?按照铰接计算的?
回复
钢结构小达人
2013年10月16日 09:56:51
8楼
jswangtian 发表于 2013-10-16 08:26 荷载取得多少?按照铰接计算的?恒0.5左右,活在跨中布置施工荷载。简支
回复
bjh730321
2013年10月16日 11:07:51
9楼
用25的梁,可能中间绕度有点大影响美观吧!
回复
tomatoeren
2013年11月29日 03:05:57
10楼
谢谢楼主的资料。
回复
smileforever929
2014年05月22日 10:56:38
11楼
都用什么建模啊
回复

相关推荐

APP内打开