刚毕业 分配做实验 前期主要就是砼试块实验 人工插捣 请教下具体做时候有哪些注意事项 或者哪些应避免的操作 还有养护方面的问题 请大神指教
刚毕业 分配做实验 前期主要就是砼试块实验 人工插捣 请教下具体做时候有哪些注意事项 或者哪些应避免的操作 还有养护方面的问题 请大神指教
2楼
有相应的技术规程和操作规程
回复
3楼
人工插捣方式总是没有震实台好用,人工一般用在超高强度等级。
人工插捣小技巧:
1. 混凝土拌合物粉两层装入试模,每层装料厚度大致相等
2. 插捣应按螺旋从边缘向中心均匀进行,在插捣底层混凝土时,捣棒要到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模壁插拔数次;
3. 每层插捣次数在10000平方毫米内不得少于12次
4. 插捣后应用橡皮锤试模四周(这个是最重要的,多锤几下,只要试模上了油,开模后很光滑的)
5. 养护按照标准养护就行,没什么特殊需求。
回复
4楼
你这是浇筑混凝土时候留下的需要送检的试块吗?
回复
5楼
好友回帖,想学习一些土建方面的知识,祝顺。
回复
6楼
來兮 发表于 2013-10-11 16:57 人工插捣方式总是没有震实台好用,人工一般用在超高强度等级。人工插捣小技巧:1. 混凝土拌合物粉两层装 …谢了 学习了
回复