GGD基础问题,GGD上出线
月下恋
月下恋 Lv.7
2013年10月11日 14:20:12
只看楼主

若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?

若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
免费打赏
xinye10
2013年10月11日 14:31:57
2楼
常规做法。
回复
engineershao
2013年10月11日 15:24:24
3楼
电缆沟可以不做,但是槽钢总得有啊。还有,GGD上出线,柜深得加深。
回复
liliyongjing
2013年10月11日 15:30:20
4楼
电缆沟可以不做,但是槽钢得有
回复
月下恋
2013年10月11日 15:55:06
5楼
engineershao 发表于 2013-10-11 15:24 电缆沟可以不做,但是槽钢总得有啊。还有,GGD上出线,柜深得加深。是不是槽钢焊在地面上,固定死的就可以了?
回复
whhcan
2013年10月11日 15:58:00
6楼
呵呵,围观的
回复
月下恋
2013年10月11日 15:58:45
7楼
底座用不用垫高啊,是不是要考虑电缆弯曲半径
回复
xinye10
2013年10月12日 00:42:32
8楼
月下恋 发表于 2013-10-11 15:58 底座用不用垫高啊,是不是要考虑电缆弯曲半径1.都直接放地上了,咋垫高呢?槽钢竖放,不就留出高度来了。低规4.2.1对落地式配电箱有要求,高出地面不应小于50mm,常用10#槽钢也够了;2.电缆上出,考虑弯曲半径要求?这是不是转到配电室净高的问题上去了,跟你基础垫高啥的都没关系。上出,如板凳所言,要考虑加柜深,是否必要可以咨询厂家。
回复
云飘飘
2013年10月12日 06:59:24
9楼
用槽钢做成封闭基础就可以了
回复
月下恋
2013年10月12日 10:22:39
10楼
xinye10 发表于 2013-10-12 00:42 1.都直接放地上了,咋垫高呢?槽钢竖放,不就留出高度来了。低规4.2.1对落地式配电箱有要求,高出地面不应 …800的柜深,但是电缆有蒂点多,所以在柜内把电缆上出线的话,这弯曲半径会不会不够,最低下那排开关的电缆出线
回复
xinye10
2013年10月12日 10:34:57
11楼
月下恋 发表于 2013-10-12 10:22 800的柜深,但是电缆有蒂点多,所以在柜内把电缆上出线的话,这弯曲半径会不会不够,最低下那排开关的电缆 …这个思路是对的。如此就要跟柜厂咨询下,是否要加柜深;另外,GGD柜的馈线开关能分层装?上排下排装?见过GGD柜,就一层,最多双面装。
回复

相关推荐