梁板设计时,验算挠度跟裂缝应采用荷载的标准组合还是准永久组合?
dazhuang0928
dazhuang0928 Lv.12
2013年10月11日 14:54:33
只看楼主

看过很多规范、资料,各有各的规定。《混凝土规范》7.1节也很乱,请高手给予指点

看过很多规范、资料,各有各的规定。《混凝土规范》7.1节也很乱,请高手给予指点
免费打赏
wwbandwxxx
2013年10月11日 17:15:23
2楼
裂缝主要由钢筋应力σs决定。普通构件准永久,预应力构件标准组合。规范写的挺清楚啊。
回复
dazhuang0928
2013年10月12日 09:43:50
3楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-11 17:15 裂缝主要由钢筋应力σs决定。普通构件准永久,预应力构件标准组合。规范写的挺清楚啊。哦,这一点我知道,但是有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,是不是出于保守的原因?
回复
56459142
2013年10月12日 09:52:59
4楼
坐等大师释疑!
回复
wwbandwxxx
2013年10月12日 10:17:43
5楼
dazhuang0928 发表于 2013-10-12 09:43 哦,这一点我知道,但是有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,是不是出于保守的原因?挠度和裂缝规定是一样的。至于有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,不知道是理解有误还是故意为之,不过我估计你看的计算书是老版理正算的,理正也有些东西是不准的啊,信软件不如信规范啊。
回复
dazhuang0928
2013年10月13日 19:40:45
6楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-12 10:17 挠度和裂缝规定是一样的。至于有些普通构件的挠度验算仍采用标准组合,不知道是理解有误还是故意为之,不 …您说的有道理,明白了,谢谢
回复
設計詩
2013年10月13日 20:05:08
7楼
混凝土规范说的很清楚,见3.4.2-3.4.4很详细~以规范为主,参考书为辅~
回复
dazhuang0928
2013年10月13日 20:16:36
8楼
静定天下 发表于 2013-10-13 20:05 混凝土规范说的很清楚,见3.4.2-3.4.4很详细~以规范为主,参考书为辅~我看了,只是看某些书上用的跟规范不同。
回复
設計詩
2013年10月13日 20:39:52
9楼
dazhuang0928 发表于 2013-10-13 20:16 我看了,只是看某些书上用的跟规范不同。不要全相信参考书~~有些书没有跟新规范走~
回复
cadxzhou
2013年10月14日 09:52:41
10楼
本帖最后由 预备役老兵 于 2013-10-14 09:54 编辑

公说公有理婆说婆有理,究竟谁有理?谁的意见符合规范谁就有理。详见《混规》第3.4.2,3.4.3:
3.4.2 对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:
S≤C (3.4.2)
式中:S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值;
C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。
3.4.3 钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。
表3.4.3 受弯构件的挠度限值
构件类型 挠度限值
吊车梁 手动吊车 l0/500
电动吊车 l0/600
屋盖、楼盖、楼梯构件
当l0<7m时 l0/200(l0/250)
当7m≤l0≤9m时 l0/250(l0/300)
当l0>9m时 l0/300(l0/400)
注:1,表中l0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用;
2,表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4,构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。

回复
zba
2014年06月03日 09:12:58
11楼
是啊,看一些资料后反而不理解了。
回复

相关推荐

APP内打开