某污水厂深基坑施工现场图片,诚邀评点
海马同志
2013年10月11日 15:27:53
来自于建筑施工
只看楼主

该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。 围护方案: 1、根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级; 2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案; 3、



该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。

围护方案:
1、
根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级;
2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案;
3、支护体系:放坡 土钉墙,降水体系:管井降水。

这是个前有鱼塘后有房屋的老大难基础啊,先自曝一下这个工程我自认的问题之一就是:降水工作不到位,当然我们在之后已经处理改善了一些。现在上图,请各位朋友们看图说话,发表下在你看来这个深基坑做得如何,还有哪些问题,本人心理强大,欢迎拍砖,还请各位能积极点评,大家一起学习进步。


目前深基坑施工刚进场1周远看基坑:
1.jpg


钻孔(在孔内放入土钉,土钉间距为1.2m,深度为6m),按照设计要求目前先开挖到-2.5m:
image_20131011152118.jpg

土钉墙布筋:钢筋网规格为直径
6.5@250*250双向,
在此我有个疑问,是否应该在素土上浇垫层?如需要,能否提供相关规范条文.
image_20131011152311.jpg

管井24h降水,共4口,说明下,该基坑围护为正方形,4个井口分别布置在4个角上。
image_20131011152402.jpg

在3楼的基础上喷射砼,砼强度为C20,厚度为100mm。
image_20131011152442.jpg

喷射砼:
6.jpg

-2.5m基坑面:
image_20131011152647.jpg

-2.5m边坡喷砼(南侧)
image_20131011152723.jpg

另外发现基坑上坎线处土为弹簧土,不知是否有影响?(下图)
目前采取的措施是用16的钢筋埋深1m,与钢筋网片焊接。
image_20131011152952.jpg


1.jpg


2013年10月14日 12:50:02
22楼
降水井怎么在基坑里? 只做土钉不保险
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月14日 12:58:00
23楼
谢谢各位,学习了。
回复
xiongbinbin001
2013年10月14日 14:36:21
24楼
深度不是很深,还好了
回复
zc09610419
2013年10月14日 14:36:24
25楼
学习了。。
回复
whhcan
2013年10月14日 16:02:06
26楼
真的看不懂,就是想问污水处理行业前景如何?
回复
ruanhh
2013年10月14日 16:07:06
27楼
三面环水,9米深,这样的支护估计不行吧
回复
ruanhh
2013年10月14日 16:15:24
28楼
9米深再加上你们这种土质用土钉墙,不符合规范要求
回复
一鸣爱一诺
2013年10月14日 16:22:33
29楼
有鱼塘,得截水啊,降水不管用,只能把池塘的水都排出来
回复
s491617607
2013年10月14日 17:05:09
30楼

挣点小积分先
回复
liuzihao0117
2013年10月14日 18:04:58
31楼
每日红包 (人气: 628447 )
回复

相关推荐

APP内打开