某污水厂深基坑施工现场图片,诚邀评点
海马同志
2013年10月11日 15:27:53
来自于建筑施工
只看楼主

该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。 围护方案: 1、根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级; 2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案; 3、



该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。

围护方案:
1、
根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级;
2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案;
3、支护体系:放坡 土钉墙,降水体系:管井降水。

这是个前有鱼塘后有房屋的老大难基础啊,先自曝一下这个工程我自认的问题之一就是:降水工作不到位,当然我们在之后已经处理改善了一些。现在上图,请各位朋友们看图说话,发表下在你看来这个深基坑做得如何,还有哪些问题,本人心理强大,欢迎拍砖,还请各位能积极点评,大家一起学习进步。


目前深基坑施工刚进场1周远看基坑:
1.jpg


钻孔(在孔内放入土钉,土钉间距为1.2m,深度为6m),按照设计要求目前先开挖到-2.5m:
image_20131011152118.jpg

土钉墙布筋:钢筋网规格为直径
6.5@250*250双向,
在此我有个疑问,是否应该在素土上浇垫层?如需要,能否提供相关规范条文.
image_20131011152311.jpg

管井24h降水,共4口,说明下,该基坑围护为正方形,4个井口分别布置在4个角上。
image_20131011152402.jpg

在3楼的基础上喷射砼,砼强度为C20,厚度为100mm。
image_20131011152442.jpg

喷射砼:
6.jpg

-2.5m基坑面:
image_20131011152647.jpg

-2.5m边坡喷砼(南侧)
image_20131011152723.jpg

另外发现基坑上坎线处土为弹簧土,不知是否有影响?(下图)
目前采取的措施是用16的钢筋埋深1m,与钢筋网片焊接。
image_20131011152952.jpg


1.jpg


liuzihao0117
2013年10月14日 20:42:22
32楼
每日红包 (人气: 628447 )
回复
jcy136089913
2013年10月14日 20:58:23
33楼
垫层 基坑支护 放坡
回复
smjjc
2013年10月14日 22:09:30
34楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
王农勤
2013年10月14日 22:19:06
35楼
charleschen1983 发表于 2013-10-13 23:23 这维护看着真担心,待高人指点钢筋网片应与土钉钢筋采用焊接的方式连接.
回复
王农勤
2013年10月14日 22:21:22
36楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-14 22:19 钢筋网片应与土钉钢筋采用焊接的方式连接.土钉钢筋的直径与长度应进行设计计算的,可参见清华编制的土钉墙支护工法来进行设计计算的.
回复
liufengqi12
2013年10月14日 22:29:57
37楼
过来学习一下,谢谢楼主分享资料。
回复
l5238580
2013年10月14日 23:30:34
38楼
1、看你的基槽图片 基槽全是泥 这不行 地基承载力不足,地勘验槽通过不了,要挖到实土层,然后地勘来复查地基承载力,如不够继续深挖直到承载力够位置,多挖的部分要回填,一般是素混凝土 或毛石混凝土(这部分按理说是可以和甲方办签证 稳稳的赚钱啊)。
2、垫层不在基槽的土上还能在哪
3、你那个工程三面环水 就四个降水井,这个不行吧 应该有降水方案的 根据基础的土质 和地下水位 、周边的水源 等通过计算 可以得到要打多少口井,井打多深 下多少瓦的水泵,涌水量是多少,排水量是多少,用多长时间能把水降到基础底500下。(可以根据工期来控制) 还有 你没有说25米深的井 有效深度是多少,水泵下到井里多深(水泵的位置很重要的) ,水泵附近的地下水位是曲线形的,你只在四周降水,这个不一定对啊,应该通过计算 得到水位曲线,看看 曲线是否能覆盖整个基坑,,不然井边水位符合要求 但是中间部分的水位可能降不下去的。 还有管线怎么布置,水泵的扬程是多少。大基坑建议找专业的降水队伍,这个不是开玩笑的!!
4、关于喷锚,这个我不懂
回复
wu70kai
2013年10月15日 07:35:29
39楼
谢谢分享!
回复
greencx
2013年10月15日 08:09:43
40楼
以前在工地见过
回复
yha2
2013年10月15日 08:11:14
41楼
:time::time::time::time::time::time::time: