某污水厂深基坑施工现场图片,诚邀评点
海马同志
2013年10月11日 15:27:53
来自于建筑施工
只看楼主

该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。 围护方案: 1、根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级; 2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案; 3、



该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。

围护方案:
1、
根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级;
2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案;
3、支护体系:放坡 土钉墙,降水体系:管井降水。

这是个前有鱼塘后有房屋的老大难基础啊,先自曝一下这个工程我自认的问题之一就是:降水工作不到位,当然我们在之后已经处理改善了一些。现在上图,请各位朋友们看图说话,发表下在你看来这个深基坑做得如何,还有哪些问题,本人心理强大,欢迎拍砖,还请各位能积极点评,大家一起学习进步。


目前深基坑施工刚进场1周远看基坑:
1.jpg


钻孔(在孔内放入土钉,土钉间距为1.2m,深度为6m),按照设计要求目前先开挖到-2.5m:
image_20131011152118.jpg

土钉墙布筋:钢筋网规格为直径
6.5@250*250双向,
在此我有个疑问,是否应该在素土上浇垫层?如需要,能否提供相关规范条文.
image_20131011152311.jpg

管井24h降水,共4口,说明下,该基坑围护为正方形,4个井口分别布置在4个角上。
image_20131011152402.jpg

在3楼的基础上喷射砼,砼强度为C20,厚度为100mm。
image_20131011152442.jpg

喷射砼:
6.jpg

-2.5m基坑面:
image_20131011152647.jpg

-2.5m边坡喷砼(南侧)
image_20131011152723.jpg

另外发现基坑上坎线处土为弹簧土,不知是否有影响?(下图)
目前采取的措施是用16的钢筋埋深1m,与钢筋网片焊接。
image_20131011152952.jpg


1.jpg


2013年10月17日 00:13:20
72楼
路过学习了
回复
考证的人
2013年10月17日 00:13:43
73楼
资料不错谢谢,楼主分享
回复
greencx
2013年10月17日 08:38:24
75楼
污水厂主要是做啥用的
回复
wjz775
2013年10月17日 08:48:11
76楼
学习了,这类的做的比较少。
回复
林也
2013年10月17日 09:31:48
77楼
学习了、、、、、、、、、、、、
回复
儒者风雅
2013年10月17日 09:54:29
78楼
值得学习借鉴,楼上意见值得思考
回复
tumulele163
2013年10月17日 11:07:31
79楼
资料不错 值得收藏 谢谢楼主
回复
xinhan1986
2013年10月17日 14:59:37
80楼
现在想看个免费的资料太难了!!
回复
qby123hf
2013年10月17日 16:30:01
81楼
学习了,顺便赚点小币
回复
漂流瓶2213
2013年10月17日 17:19:17
82楼
前有水塘,后有屋房。9米基坑不得不设防。
回复