框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因? 裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
框架梁板结合处,在拆除模板后,结合处大量的出现水平裂缝,现场设计、业主、监理单位现场查看均未给出具体的形成原因,请教高手和朋友,是否有朋友碰到类似的问题及具体的形成原因?
裂缝出现在梁板结合处(阴角部),顺着梁长度方向,模板拆除时间均在15天以上,同条件试块试验均达到90%以上,框架梁的跨度小于8米。有的地方1米多长的跨度梁,也是出现裂缝,上层模板未拆除,只拆除了梁侧模也有裂缝。
2楼
板面还是板底?上下有没有贯通啊?确定混凝土与配筋都没问题吧?
回复
3楼
仅从照片看不出裂缝位置,若在板边,是否应考虑负弯矩筋在浇筑混凝土时踩踏导致位置向下变形引起
回复
4楼
期待高手解答。
我也发现了项目中有这样的情况。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-10-11 16:36 板面还是板底?上下有没有贯通啊?确定混凝土与配筋都没问题吧?应该是在梁的侧面梁和板面的阴角处,双面都有,规范施工,没问题当然,这是我在我的项目中发现的,借窝生蛋,;P
回复
6楼
凿开看看,是不是贯通的裂缝。如果是,有可能有这些原因,
1、混凝土在这个部位强度不够;
2、板面下挠,原因很多,例如支撑没有做好,配筋不足,钢筋强度不足;上部楼板施工堆载过大或因为抢工期过早的在楼板上堆载;另一个方向上梁的配筋不足导致梁板一起下挠;基础沉降等等。
3、温度引起的
如果不是贯通的,可能是模板本身引起的
回复
7楼
我本平凡 发表于 2013-10-14 15:15 应该是在梁的侧面梁和板面的阴角处,双面都有,规范施工,没问题当然,这是我在我的项目中发现的,借窝 …可能与梁、板之间的刚度差有关,似乎属于强迫位移引起的受力裂缝。这类裂缝形成的原因有,一是两侧沉降不均匀,二是温度变形的积累,三是遭遇地震。因自由变形受到约束,从而引起约束内力,当超过一定限度时造成混凝土开裂。当然,以上仅仅只是个人的猜测。
回复
8楼
这可能的原因是:
1、梁模支撑力不够,在施工时候下沉。板由于施工荷载小,下沉较少。由于沉降差异造成的。
2、混凝土质量不好,过稀,震捣不足。混凝土初凝时,梁混凝土下沉多,板下沉少造成的。
解决办法,在梁下加可靠支撑,施工时对梁加强振捣,对于较高的梁,如情况可能,静停一断时间再施工板。
回复
9楼
个人也认为应该是梁模版支撑力不够引起的。在浇筑混凝土之时,板的模版所受荷载较小,梁模版的较大,出现下沉,引起开裂。
回复
10楼
你首先看看模板拆除时间是否太早~~
回复
11楼
个人认为设计方面没什么问题。应该是施工的时候模板没固定好。
回复